梁跨800mm与梁跨2200mm是否可以归并?
结设是艺术
2013年09月17日 19:29:05
只看楼主

今天为某工程审图时发现设计人员将跨度为800mm与跨度为2200mm的梁归并为同一种配筋,支座处都是简支,截面是200x350,上下纵筋都是2d14,箍筋是d8@200。试问:1.这种归并对不对? 2.PKPM建模最小梁高是多少? 3.次梁最小构造架立筋直径是多大? 4.最小受力筋直径是多大? 5.最小箍筋直径又是多大? 敬请赐教,谢谢!

今天为某工程审图时发现设计人员将跨度为800mm与跨度为2200mm的梁归并为同一种配筋,支座处都是简支,截面是200x350,上下纵筋都是2d14,箍筋是 d8@200
试问:1.这种归并对不对?
2.PKPM建模最小梁高是多少?
3.次梁最小构造架立筋直径是多大?
4.最小受力筋直径是多大?
5.最小箍筋直径又是多大?
敬请赐教,谢谢!
免费打赏
baowen1314
2013年09月18日 08:51:01
12楼
800跨度好小,剪力墙结构么??
回复
结构老卢
2013年09月18日 08:58:53
13楼
结设是艺术 发表于 2013-9-18 07:17 教授所言极是!昨天我就曾建议该设计人员做相应的修改,对方却说此举毫无意义,单纯从学术上看确实不能为 …这个可以不修改,但是必须在梁图中标注出梁的长度,否则不能这样归并。他的梁钢筋用到了14的,估计是他的pkpm钢筋库中没选上10,12的,否则,架立筋根据抗震等级或不抗震时根据跨度设置,可能用到8、10、12的。其他的可以查相应规范。
回复
林夕一梦
2013年09月18日 09:18:24
14楼
梁跨不一样,不能编一样的号,要分开标注,不然预算要骂,施工也要骂,你能HOLD住?
回复
xiangkun0704
2013年09月18日 09:19:47
15楼
跨度不同承受荷载不同,配筋也不同,他进行归并是否800跨度的梁很少所以直接使用2200跨度梁的配筋?但这样明显不经济。:lol
回复
guohua1355
2013年09月18日 09:20:59
16楼
觉得这个问题你应该问问 你们总工
回复
一仰化碳
2013年09月18日 09:21:19
17楼
宜按照不同跨度进行设计。
回复
sab2012
2013年09月18日 09:39:17
18楼
结构新手,表示观望....
回复
坚持常在一念
2013年09月18日 09:39:52
19楼
如果2个梁配筋相同,截面相同,就是跨度不同,这个应该可以归并吧
回复
黑毛衣free
2013年09月18日 10:36:41
20楼
好好学习,天天向上!
回复
结构无为
2013年09月22日 08:27:46
21楼
应该是不能归并,楼主问的问题,规范都有详细的规定。可以查看规范
回复

相关推荐

APP内打开