有一个2层办公楼,需要多大消防水池?在线等
yuantaoo
yuantaoo Lv.2
2013年09月17日 18:08:36
只看楼主

具体是这样的,有一个两层钢混办公楼,每层面积约1400平米,需要做消火栓和喷淋系统,但是厂区没有消防水池,喷头大概320个,消防箱大概12套。今天去问当地消防队,消防队同意用屋顶水箱做水源,但是水箱大小要满足消防用水条件,请问水箱需要多大啊?这样的条件我能设计消火栓系统直接在市政官网上取水么?在线等,加急,明天要给甲方答复。谢谢

具体是这样的,有一个两层钢混办公楼,每层面积约1400平米,需要做消火栓和喷淋系统,但是厂区没有消防水池,喷头大概320个,消防箱大概12套。今天去问当地消防队,消防队同意用屋顶水箱做水源,但是水箱大小要满足消防用水条件,请问水箱需要多大啊?这样的条件我能设计消火栓系统直接在市政官网上取水么?
在线等,加急,明天要给甲方答复。谢谢
免费打赏
yuantaoo
2013年09月17日 18:42:58
2楼
难道没有人能帮我一下么??
回复
grace19860121
2013年09月18日 13:33:07
3楼
这个问题好像比较复杂。消防给水水源宜由市政给水管网两路供水,当生活、生产用水达到最大小时用水量时仍应保证消防用水量。如果不能满足就应设消防水池。照你描述的情况,室内消火栓用水量为15L/S,持续时间2小时;喷淋按轻危险级考虑25L/S,持续1小时;不考虑建筑内有其它水灭火设施,不考虑室外消防用水。需要水池为15*2*3600+25*1*3600=198m3.
回复
duanyu1218
2013年09月22日 13:04:52
4楼
我是新手,不知道怎么做。在这涨见识。:D
回复