人防工程 防排烟风机和火灾应急照明
小羽毛
小羽毛 Lv.5
2013年09月17日 12:22:31
只看楼主

人防地下室中,为什么防排烟风机不属于人防负荷,而火灾应急照明却接到人防负荷里面?考不考虑转入战时状态后的消防问题啊?感觉有点矛盾

人防地下室中,为什么防排烟风机不属于人防负荷,而火灾应急照明却接到人防负荷里面?
考不考虑转入战时状态后的消防问题啊?
感觉有点矛盾
zfhwlr
2013年09月17日 14:28:10
2楼
不考虑在人防状态下发生火灾消防问题。
回复
duanleifeng
2013年09月17日 16:24:21
3楼
不会,帮顶。。。。。
回复
小羽毛
2013年09月17日 20:07:14
4楼
zfhwlr 发表于 2013-9-17 14:28 不考虑在人防状态下发生火灾消防问题。那怎么把火灾应急照明负荷接到人防负荷里面了,有没有什么说法
回复
ddq150204
2013年09月18日 09:38:51
5楼
火灾应急照明负荷应该是考虑平战转换,所以不需要两套系统,但还要有战时电源
回复
zfhwlr
2013年09月18日 09:59:05
6楼
ddq150204 发表于 2013-9-18 09:38 火灾应急照明负荷应该是考虑平战转换,所以不需要两套系统,但还要有战时电源这个回答正确。
回复