低规关于城市,居住区的室外消防用水量
逸群之才
2013年09月16日 21:27:44
只看楼主

本帖最后由 madperson001 于 2013-9-19 16:59 编辑 假设一个区域内包括2个小区和一个厂区:每个小区30000人。工厂区的基地面积150公顷,其中最大的两栋建筑物均为丙类厂房这个区域的火灾次数是几次?总的室外消防用水量是多少呢?

本帖最后由 madperson001 于 2013-9-19 16:59 编辑

假设一个区域内包括2个小区和一个厂区:
每个小区30000人。
工厂区的基地面积150公顷,其中最大的两栋建筑物均为丙类厂房

这个区域的火灾次数是几次?总的室外消防用水量是多少呢?
免费打赏
huangzhimin
2013年09月18日 10:49:09
2楼
1、可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.2.1 条强制性条文规定:城市、居住区的室外消防用水量应按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量不应小于表8.2.1 的规定。
2、假设一个区域内包括2个小区,每个小区30000人。计算人数为6万人,一次灭火用水量35L/s、同一时间内的火灾次数为2次、火灾延续时间为2h、总的室外消防用水量是504m3。