本帖最后由 wuhaitong 于 2013-9-17 10:38 编辑 框架结构底层(地下室,已将挡土墙按混凝土墙输入)的剪重比小于0.8%,6度区。可是PKPM没有调整,怎么处理?为什么PKPM没调整?

本帖最后由 wuhaitong 于 2013-9-17 10:38 编辑

框架结构底层(地下室,已将挡土墙按混凝土墙输入)的剪重比小于0.8%,6度区。可是PKPM没有调整,怎么处理?为什么PKPM没调整?

QQ截图20130917143355.png

免费打赏
haoywen
2013年09月16日 17:56:09
2楼
框剪还是什么结构?加大框架的刚度
回复
wuhaitong
2013年09月17日 09:59:58
3楼
浩帅super 发表于 2013-9-16 17:56 框剪还是什么结构?加大框架的刚度框架结构。
回复
结构无为
2013年09月17日 10:12:18
4楼
加大竖向构件的刚度
回复
wuhaitong
2013年09月17日 10:31:03
5楼
结构无为 发表于 2013-9-17 10:12 加大竖向构件的刚度为什么要加大刚度
回复
haoywen
2013年09月17日 14:03:27
10楼
计算中假设楼板时刚性的,实际上不是。那么在地震力作用下,结构实际受力会变大,为保证安全所以有剪重比。按照这个概念,是不是要加强结构刚度呢?高层的话,把柱子增大吧;多层的话,把梁增大