过热度大是否会导致冷凝压力升高
oldkid2005
oldkid2005 Lv.2
2007年09月16日 20:04:25
来自于制冷技术
只看楼主

各位制冷前辈,我刚工作不久,工作中发现夹注制冷剂偏少的情况(比正常的冲注量偏小),回气过热度大。是否会导致冷凝压力升高?各种资料上只是说过热度大会导致排气温度升高。比较迷茫。我确实遇到夹注一定量制冷剂后高压略微下降的情况。是不是我的错觉?

各位制冷前辈,我刚工作不久,工作中发现夹注制冷剂偏少的情况(比正常的冲注量偏小),回气过热度大。是否会导致冷凝压力升高?各种资料上只是说过热度大会导致排气温度升高。比较迷茫。我确实遇到夹注一定量制冷剂后高压略微下降的情况。是不是我的错觉?
免费打赏
荣昌制冷
2007年09月17日 06:57:12
2楼
这是肯定的。因为过热度大时,温度提高了,那压力肯定也提高了,相应的排气压力(冷凝压力)当然也升高了。
回复
北冰洋
2007年09月17日 07:17:29
3楼
我认为过热度与冷凝压力没有必然关系。
过热度大会导致进入冷凝器的排气单位质量焓值增大,但过热度大同样会造成吸气比容的增大,从而吸气质量流量降低,
所以排气施加给冷凝器的热负荷不一定增大,也就是说冷凝压力不一定升高。
回复
whiffing
2007年09月17日 10:03:23
4楼
同意三楼的留言,压缩机吸气过热度和冷凝压力没有必然的联系。
吸气过热度增大相应的会导致排气过热度增大,但是正常情况下,冷凝压力是由系统的冷凝器(换热效果与载冷剂参数)决定的。
这种情况下,您还需要检查一下冷凝器吸热侧的温度变化情况,是否是冷却水水温或者环境温度变化造成的。
回复
crazy_ak
2007年09月17日 14:36:39
5楼

我怎么觉得制冷剂灌注少了,冷凝压力反而小呢。
因为冷凝压力偏低,(比正常灌注时少),所以制冷剂流量小(采用毛细管时,别的暂时不讨论),才会存在过热度大的问题,不知道我的分析对不对!
建议楼主,要么加注制冷剂,要么就是毛细管长了!
回复
zhhwb
2007年09月17日 17:38:59
6楼
制冷剂少了,冷量和冷凝器热负荷会减少。其它条件不变,冷凝温度、冷凝压力会下降。
如果是其它原因导致吸气过热度大,则另行分析。
回复
ygw001
2007年09月17日 19:20:53
7楼
冷凝压力过高由以下因素影响;

1.原设计配置过小,冷凝效率少于冷凝负荷而使压力升高,而冷凝压力升高使制冷效率下降,最终平衡于一定的高压状态。

2.工作负荷增多,工作负荷短时间超过原设计要求,使冷凝负荷增加,压力相应升高,原理同上。

3.冷却水不足或温度过高(空气式冷凝器因外界气温过高),而冷凝器的设计传热温差不变,使冷凝压力相应升高。

4.冷凝器因污垢引起传热效率下降。由污垢的热阻形成的温差梯度的参与,使实际冷却温度升高,从而使压力升高。

5.不凝性气体的加入,根据窦尔顿效应,参与的不凝性气体以一定的分压叠加与冷凝压力上,使冷凝 压力异常升高。

楼主的问题,6 楼回答是正确的。
回复
大雪漫天
2007年09月17日 21:25:52
8楼
我觉得过热度大了和冷凝压力也可能大,也可能小,主要还要实际来定。
回复
bosky02
2007年09月18日 08:41:29
9楼
缺制冷剂一般冷凝压力不会升高,相反会降低。过热度大与此无关。冷凝压力大一般是由制冷剂加注量过多 冷凝器脏堵 环境温度过高 冷凝器风机运行不畅等造成的。缺少制冷剂,蒸发器负荷相对过大才会引起过热度的加大。。。。
回复
feichen19820507
2007年09月18日 14:33:20
10楼
当制冷剂充注量不足的时候,由于无法按照最佳状态形成连续流,会使系统的整体压力降低提升比容使得流程连续,此时的质量流量降低,在相同的蒸发器状况下会出现过热度增大的状态,同时由于冷凝器侧质量流量降低,冷凝压力降低.而蒸发压力则由换热面积增大引起的升高和整体比容升高引起的降低综合导致.
在这种状态下,充注冷媒后,既能降低过热度,又会引起冷凝压力的升高.
当制冷剂充注量足够的时候,且不讨论制冷剂充注过多的情况,此时已经形成足够的连续流,在根据循环假设一个循环图.
对于非制冷剂形成的某种过热,比如吸气冷却电机引起的压缩机实际压缩吸入口过热,会导致排气过热度上升,假设循环图稳定不发生变动,则由于质量流量固定,冷凝器侧的散热量会随着排气过热度的上升而上升,此时,在冷凝器能力不足的情况下,需要提高换热温差来增加换热量,则冷凝温度会有所提升,冷凝压力也会略有上升.
回复

相关推荐