菱形柱箍筋施工方便吗?
ghgkm
ghgkm Lv.16
2013年09月14日 17:44:49
来自于工地图片
只看楼主

本人是搞设计的,想知道如果采用菱形箍筋,施工是不是很不方便吧,所以一般不采用?另外,想知道更多柱砼浇筑的问题是不是必须采用导管(防止砼的离析),如果采用普通井字箍筋,肢距较密,小于200,如何保证砼的施工质量?特别是节点核心区?

本人是搞设计的,想知道如果采用菱形箍筋,施工是不是很不方便吧,所以一般不采用?
另外,想知道更多柱砼浇筑的问题
是不是必须采用导管(防止砼的离析),如果采用普通井字箍筋,肢距较密,小于200,如何保证砼的施工质量?
特别是节点核心区?
免费打赏
ghgkm
2013年09月14日 17:47:21
2楼
8度区的框架结构,一般柱箍筋计算值较大,特别是核心区的箍筋。该如何设计布置柱的箍筋,才能既保证设计的计算要求,又可以保证施工的方便可靠?
回复
a421682491
2013年09月16日 09:50:01
3楼
学习,设计师很牛啊!
回复
wuji5512
2013年09月16日 16:52:24
4楼
设计师很牛啊!
回复
youareleslie
2014年03月07日 12:51:31
5楼
8度区的抗震要求好高的!我这里 记得是6度!
回复
爱力特
2014年03月07日 15:17:08
6楼
其实我觉得工程中未用导管伸到柱底的有的是,肢距200也没见振捣全不好的,现在规范推荐菱形箍对节点核心区不致过密是有好处的,现在都机械加工,制作不成问题。现在较多箍筋和较小截面的(<600)我们这都加菱形箍了
回复
xufeng123412
2014年03月09日 18:44:07
7楼
进来学习的,谢谢大家的分析!
回复
我本平凡
2014年03月11日 11:08:45
8楼
还是用导管好一些
回复

相关推荐