自动喷淋 通透性吊顶
bingleng79
bingleng79 Lv.4
2013年09月13日 15:10:16
只看楼主

通透性吊顶,因吊顶内管线很多,根据业主的要求在顶板下 和吊顶下均设置喷头,这样还需要满足《喷规》5.0.3 “装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值得1.3倍确定”的规定,增大喷水强度吗? 求大神指导

通透性吊顶,因吊顶内管线很多,根据业主的要求在顶板下 和吊顶下均设置喷头,这样还需要满足《喷规》5.0.3 “装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1规定值得1.3倍确定”的规定,增大喷水强度吗? 求大神指导
免费打赏
云飘飘
2013年09月14日 07:12:29
2楼
通透性吊顶,只要上喷就行了,然后喷水强度乘以1.3
回复
bingleng79
2013年10月14日 11:27:09
3楼
云飘飘 发表于 2013-9-14 07:12 通透性吊顶,只要上喷就行了,然后喷水强度乘以1.3吊顶上侧综合管线很多 严重影响上喷的布水情况,所以增加下喷
回复
jiehao19860206
2014年05月20日 09:55:19
4楼
大于1.6米的风管下记得加喷头啊!
回复