刚出来的建筑小菜鸟,今天看图纸看到个问题,就是两框架梁相交但没拉通,梁底低的跟梁底高的相交,低的梁不通,问遇到这情况怎么处理?梁加深还是补强呢?怎么补强?
刚出来的建筑小菜鸟,今天看图纸看到个问题,就是两框架梁相交但没拉通,梁底低的跟梁底高的相交,低的梁不通,问遇到这情况怎么处理?梁加深还是补强呢?怎么补强?
2楼
属于设计缺陷,建议请设计把450的梁加高至550
回复
3楼
同意LS的,这种没必要搞得高地梁
回复
4楼
不过可以设置吊筋
回复
5楼
一般应加高梁,出设计变更吧
回复
8楼
按此节点图 施工 或者更改截面
回复
10楼
考虑到L12配筋比L3强,宜将L12看做支座,一般可以报设计更改截面,但不论是怎么弄,基本上最后都得征求设计的意见。。。所以,找设计去吧。。
回复
11楼
这个主、次梁的关系有点不对,如果按图纸的话 完全是主梁架在次梁上了。估计需要设计部门联系
回复
12楼
设计水平有待提高,
回复
13楼
没懂啥意思哦
回复
14楼
酒酒不能释怀 发表于 2013-9-13 16:23 按此节点图 施工 或者更改截面那次梁底筋要往上弯锚进主筋吗
回复