本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑 最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法: 1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾。 2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-12 22:19 编辑

最近,在安徽的芜湖区域针对预应力管桩使用,需要进行专家论证,需要论证桩的设计参数、桩施工方案等相关内容。在此本人想聊聊如何控制好预应力管桩在软弱地基桩基土方开挖的控制方法:
1、在自然地面铺设50cm-100cm建筑垃圾
2、在软土中配桩时,考虑到焊缝这一薄弱点,最上部不能配短桩,要求上部桩长≥10m,同时配桩时要参照地质报告,避免接头在软硬交界的软土2m范围内,如配桩时要求桩头达到设计标高的要求,防止开挖时桩的一侧土被挖除而产生悬臂力,施工配桩时,尽量选择长桩,减少焊接接头。
3、在土方开挖中采用挖掘机每斗小于0.3m3的机械进行装车,运载车采用小于10t的自卸车进行拉土。承台周围的桩间土采用人工挖土,集中堆放,机械统一转运。
4、一般软土地基中 ,在同一单体楼栋每天不超过 15 根。压桩时 ,要缓慢压入 ,压桩速度控制在 1.5m/ min当桩进入持力土层时应缓慢加载 ,防止急剧施压产生的冲击使桩体开裂。
5. 加强施工现场排水或降水 ,减小土体软化。
6、对桩的龄期要求管桩混凝土强度达到设计强度 ,且常压蒸汽养护后在常温下静停 7d 后方可沉桩。
若读者对于在软弱地基的桩基处理措施感兴趣,我们可以共同探讨。



免费打赏
甲方施工员
2013年09月13日 09:31:36
2楼
学习了,积累相关的是施工经验!
回复
badaqiao
2013年09月13日 10:03:52
3楼
提醒两点:1、接桩焊接后应停留几分钟,待焊缝冷却后再压桩,否则会导致焊缝突然受冷引起收缩,降低桩身强度;
2、土方开挖的时候尤其要注意,软土地区的管桩由于卸土不均匀,容易出现移位,制定开挖方案的时候必须考虑支护方式及开挖方式、路线对桩的影响。