在两个已经建好的高层之间 建了一个三层的伐板基础的小楼(无地下室)伐板底标高初定-2.5m 小楼与高层外墙净距200mm 高层采用桩基础 承台底标高-5.0m 与伐板底标高相差2.5m 那么小楼的伐板基础 要往回收缩多少 才能满足基础之间的要求
在两个已经建好的高层之间 建了一个三层的伐板基础的小楼(无地下室)伐板底标高初定-2.5m 小楼与高层外墙净距200mm 高层采用桩基础 承台底标高-5.0m 与伐板底标高相差2.5m 那么小楼的伐板基础 要往回收缩多少 才能满足基础之间的要求
2楼
参考一下地基规范,上面有规定。
回复
3楼
参照地规5.1.6及其条文说明,还有7.3.3条。具体情况具体分析吧。看情况小楼不大,应该正常做就行了
回复
4楼
个人认为 需要考虑构造(原基础5m左右,肯定有放坡吧,扰动你的地基土了吧)、新建建筑对原有建筑地基变形的影响、新增荷载对原有建筑挡土墙的影响。各种计算都满足的情况下你的基础贴这他的用油毡断开都没问题。
回复
5楼
‘新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍’这个是在无间道的日志里面看到得。我也不知道这个解释对不对,应该不会错吧。呵呵。
回复
6楼
无间道 发表于 2013-9-13 06:09 参考一下地基规范,上面有规定。‘新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍’这个是在无间道的日志里面看到得。我也不知道这个解释对不对,应该不会错吧。呵呵。
回复
7楼
wwbandwxxx 发表于 2013-9-13 11:05 参照地规5.1.6及其条文说明,还有7.3.3条。具体情况具体分析吧。看情况小楼不大,应该正常做就行了感谢,这是一个,没有硝烟的油条