水对水池侧壁的压力计算公式是什么?假如,这个水池是在底下的话,土对这水池外壁的土的侧压力怎么计算?谢谢各位大神
水对水池侧壁的压力计算公式是什么?假如,这个水池是在底下的话,土对这水池外壁的土的侧压力怎么计算?谢谢各位大神
12楼
一介书生第二 发表于 2013-9-12 12:01 为什么要算静止土压力呢?就一个主动土压力即可。这静压力本来就有,而且比主动压力大
回复
13楼
xiaopao_farm 发表于 2013-9-12 12:34 这静压力本来就有,而且比主动压力大《给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002 》条文说明:静止土压力相当于结构和土体都不产生任何变形的情况,这在一般施工条件下是不成立的。同时工程实践也同上述的古典土压力理论模式有差别,结构物外侧的土体并非半无限均匀介质,而是基槽回填土。一般回填土的密实度要差一些,即使回填土的密实度良好,试验证明其抗剪强度也低于原状土,主要在于土的结构内聚力消失,不能在短时期内恢复。因此基槽内回填土内形成主动极限平衡状态,并不真正需要结构物沿土压方向产生位移或转动,完全可以由于结构物外侧土体的抗剪强度不同而自行向结构物方向的变形,很多试验已证明这种变形不需很显著,即可使土体达到主动极限平衡状态,对构筑物形成主动土压力。所以,水池设计时按回填土的主动土压力考虑,并按习惯上使用的朗金主动土压计算模式,应用较为方便。
回复
14楼
一介书生第二 发表于 2013-9-12 14:31 《给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002 》条文说明:静止土压力相当于结构和土体都不产生任何 …恩,应该是这样的,非常感谢你:kiss:
回复
15楼
计算静止土压力,不计算池内水的水压力。
回复
16楼
xiaopao_farm 发表于 2013-9-12 09:26 土压力有三种,静止,主动,被动,在计算的时候,是不是这三种都要算出来?取静止土压力
回复
17楼
去看一下 SH/T 3132-2002 这本规范,里面工况选取,分项系数,荷载组合,基础强度、稳定验算都很清楚
回复
18楼
路过,学习学习
回复
19楼
路过,学习学习
回复
20楼
我就是来看看
回复
21楼
天星逐月 发表于 2013-9-12 15:48 去看一下 SH/T 3132-2002 这本规范,里面工况选取,分项系数,荷载组合,基础强度、稳定验算都很清楚CECS138
<给水排水工程钢筋混凝土水池设计规程>
最关键的是模型,顶板、底板和壁板的刚度关系来确定支座形式
给水排水工程钢筋混凝土水池设计规程>
回复