本帖最后由 laoai008 于 2013-9-15 23:08 编辑 这是大牛的发言,“我是钦州设计院的,我来回答你的问题吧,钦州属于6度抗震区,属丙类建筑,只要求做点构造性的抗震措施。你看到的农村房子可以说是砖混结构,由于开间比较小,故可以不设置结构梁。你看到的承重墙在砖混结构中可以视为抗震墙,角柱(我们称为构造柱)就是抗震要求所设置的,你可能没注意到在承重墙和楼板间还有设置了圈梁,这都是抗震构造设施,对于3层农村屋子,这样的构造设防已经足已!并不再需要另做其他的抗震措施。完全符合钦州地区的抗震要求!
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-15 23:08 编辑
这是大牛的发言,“我是钦州设计院的,我来回答你的问题吧,钦州属于6度抗震区,属丙类建筑,只要求做点构造性的抗震措施。
你看到的农村房子可以说是砖混结构,由于开间比较小,故可以不设置结构梁。
你看到的承重墙在砖混结构中可以视为抗震墙,角柱(我们称为构造柱)就是抗震要求所设置的,你可能没注意到在承重墙和楼板间还有设置了圈梁,这都是抗震构造设施,对于3层农村屋子,这样的构造设防已经足已!并不再需要另做其他的抗震措施。完全符合钦州地区的抗震要求! ”
亲戚家做房子,帮人请教问题,这里人气旺希望能得到指点
描述
# 图1是基础部分。
# 绿色的地方是12个带柱墩的柱子,柱墩是1.2*1*1的钢筋混凝土块,柱子纵向钢筋直接插到垫层,底部用14钢筋15间距成双向编织
# 3个红圈位置也是要做柱子的,但这三个柱子没有柱墩(因为工头临时取消,后来填好基础我发现后要求加上去),钢筋直接绑扎地圈梁钢筋做这三根柱子
# “田”字是勾机挖好的基础,约1m深,已挖到红色硬土。“田”字部分一律用混凝土毛石填埋,做成所谓毛石混凝土条基。
问题:
钢筋:15根柱子一律用4根14的钢筋做成25*30柱子;地圈梁用4根16钢筋做成250*400。梁柱的箍筋都是6mm的浇注楼板用的钢筋 ,间距200
请问,这样的基础合格吗?三根生根于地圈梁的柱子有木有问题
12楼
柱子用300X300的较好钢筋配大点,圈梁200X200就可以,基础稍微做宽点,厚400即可,托墙梁可以稍微做大点。。。
回复
13楼
laoai008 发表于 2013-9-12 11:42 墙体全部是24*12*9的多孔红砖,全部砌成12墙 。因为是农村的住宅楼,使用载荷一般不会很大,最多放些冰 …要放粮食就得增加计算了,都不知道你要放多少,放哪里!这个还真不好说
回复
14楼
楼主你这是做砖混结构吗?如果是的话地梁偏小了,不是的话柱子小了。
回复
15楼
本帖最后由 laoai008 于 2013-9-13 20:35 编辑 ericlvwende 发表于 2013-9-13 11:39 楼主你这是做砖混结构吗?如果是的话地梁偏小了,不是的话柱子小了。农村做的房子,算不上什么结构,一般说成小框架结构。地圈梁下面是一米厚的混凝土毛石基础,你说说看,那三根生根于地圈梁的柱子,承重有问题吗?田字形的条形基础,对整栋楼的整体性够不够用?
回复
16楼
基础好像有1米厚80㎝宽,都是混凝土和毛石。托墙梁是指上面有墙下面无墙的大梁么?5根20钢筋做成200*400的承重梁,跨度5米,可以不?那3条生根于地圈梁的柱子承重有木有问题?
回复
17楼
本帖最后由 nan11133 于 2013-9-14 09:17 编辑
承重墙最少190的,保温隔热防水好,120厚不行的。其他没有太大问题,你这不全都是圈梁。梁上有墙但下面没墙的,截面加高,配筋不小于4C16。250*300的柱子有点小,但也够了,要知道你这其实是砖混结构。
回复
18楼
跨度5米的承重梁,它下面无墙,上面有墙,做成200*400 5根20螺纹钢上2下3 ,可以吗?
回复
19楼
布局简单,估计结构好做
回复
20楼
wanglike666 发表于 2013-9-14 12:19 布局简单,估计结构好做你觉得这个三层小楼质量怎么样?墙体都是12墙
回复
21楼
没人顶吗:Q
回复