加气块砌体底部可用C20素混凝土垫层或砌筑3皮小砖;顶部预留200mm左右用小砖斜砌顶紧。必须要按照上面的要求做法(网上查的加气块施工工艺标准)做吗?像我这顶部的做法该如何处理?求大神给解释;解决办法!!1像最后一张图预留的斜砌是无法满足了,平砌可以吗?有什么质量问题吗?

加气块砌体底部可用C20素混凝土垫层或砌筑3皮小砖;顶部预留200mm左右用小砖斜砌顶紧。

必须要按照上面的要求做法(网上查的加气块施工工艺标准)做吗?

像我这顶部的做法该如何处理?

求大神给解释;解决办法!!1 IMG_20130911_102902.jpg IMG_20130911_103103.jpg IMG_20130911_102815.jpg像最后一张图预留的斜砌是无法满足了,平砌可以吗?有什么质量问题吗?

IMG_20130911_102902.jpg


IMG_20130911_103103.jpg


IMG_20130911_102815.jpg

免费打赏
梦900621
2013年09月13日 09:58:10
21楼
砌墙,先排砖后砌不会出现这种情况的,干错把最上面那层切去一部分吧,要么就平砌加钢丝网
回复
sqw36326203
2013年09月13日 10:39:24
22楼
规范要求,墙体砌成后等7天后方可顶砖,顶砖的角度一般45至60度。 你上面留的太小是吧,等几天还会有沉降,要求不是很高的话,可以斜点不按角度要求也是可以的,平起的话最好不要,容易产生梁底裂缝
回复
♂繁星♀
2013年09月13日 10:39:29
23楼
顶部可以用小砖砌筑,起码等7天塞
回复
fnsz2004
2013年09月14日 11:15:37
27楼
新的验收规范规定是留置14D,可采用轻骨料膨胀混凝土,抹灰时一定按规范加网啊
回复
jyjlxjjl
2013年09月14日 15:59:55
29楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-14 21:34 编辑

1、砌筑 算好皮数,最好在底部砼找平调整。
2、成型的把顶部那皮砌块去掉,然后做两皮高度为(尺寸+250-30)/2的砌块水平砌筑,600mm间距防腐木屑顶紧,干硬性砂浆填塞密实。
回复
wuji5512
2013年09月14日 21:01:05
30楼
为什么不按照规定施工呢?
回复
fsxsnow
2013年09月16日 10:26:30
31楼
我以前的工地时,就是平砌,也加了钢丝网,但是后期抹灰时,一段时间后就出现裂缝,后来在未抹灰的墙体接缝处再加了一层纱布网,这样才解决了裂缝问题
回复
daerzhihun
2013年09月16日 18:59:21
32楼
没必要非要斜砌,我觉得顶部和底部完全可以用其他砌块混砌的,底部混砌或者浇筑混凝土坎台,考虑加气块不耐腐蚀的特点,顶部跟框架结构的接缝可以用其他砌块跟砂浆砌死,或者用细石混凝土填缝,个人觉得顶缝的控制,主要在于一次性砌筑高度的控制,每天不低于1.8m,潮湿天气1.2m以及灰缝的饱满度,以及塞缝时间应当为14天
回复
lanwang4646
2013年09月16日 23:02:01
33楼
ccq2697001378 发表于 2013-9-11 20:23 如果顶砖采用平砖,因为砼与墙体交接处采用采用平砖砌法,批荡后会出现开裂,正确做法,墙体砌成后等7天后方 …新规范应该是14d后才可砌斜砖。
回复
lanwang4646
2013年09月16日 23:03:50
34楼
你应该在砌体进行之前对每一道墙先画出砌体排版图,可以通过底部小砖的皮数来调节顶部斜砌高度,一般100墙留200,200墙留100就行,如果顶部实在太小那只能塞细石砼了。