现有一住宅小区,分A区 B区,A区专变高压从B区中心专变引入,
求教A区专变高压进线有何要求?
B区有一套高压柜了,而且留有备用馈线间隔。本期要馈线至A区专变;
如此,A区专变是否要就地配置高压柜,如果配,要配哪些柜
谢谢!
2楼
或许要再明确下:
1.A区专变的保护配置要求;
2.两处专变的距离;
3.计量方式;
常规看,一进一出还是要配的。
回复
3楼
“A区专变高压从B区中心专变引入”的话不太明白意思。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-11 10:28 “A区专变高压从B区中心专变引入”的话不太明白意思。猜楼主意思是:B区有一套高压柜了,而且留有备用馈线间隔。本期要馈线至A区专变;如此,A区专变是否要就地配置高压柜,如果配,要配哪些柜?;P
回复
5楼
楼上正确,我没说清楚
回复
6楼
xinye10 发表于 2013-9-11 10:40 猜楼主意思是:B区有一套高压柜了,而且留有备用馈线间隔。本期要馈线至A区专变;如此,A区专变是否要 …小区分二块,A区和B区,B区已送电,且有高压柜,现准备A区的电源从B区去接。我现在不管B区如何,只考虑A区所需要的B区有的设备能否满足要求。1、A区共有多少套住宅(就是用电量需要多少),准备装多少台用户变(低压400V的变压器)?2、从B区接的电源是多少电压等级的?(专变的意思是什么?)3、B区原进线电源有几路?4、A区有多少幢高层住宅楼?有多少电梯,有多少消防泵?
回复