关于变电站的CT的如何使用
克雷字而
2013年09月10日 09:54:21
只看楼主

ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教

123.png

ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?

一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?


求指教





123.png

lingxuct
2013年09月11日 08:30:02
2楼
“为什么在变电站的系统上用二套CT”?

这是因为需要二套保护(规范要求二套保护中不能共用CT),常规后备(速断、过流、接地)保护一套用一组CT,差动保护(作为主保护)用一组CT。

有时会出现这种现象:母线下一台断路器的两侧都有CT,用途——断路器上部CT用于线路差动(与对侧联动),断路器下部CT用于本母线差动(这样,断路器处在二个保护的交叉区内)。
回复
03112232013..
2013年09月11日 13:31:14
3楼
赞同楼上,0.2、0.5分别用于计量和测量。
回复
克雷字而
2013年10月16日 08:28:40
4楼
lingxuct 发表于 2013-9-11 08:30 “为什么在变电站的系统上用二套CT”?这是因为需要二套保护(规范要求二套保护中不能共用CT),常规后 …感谢版主的;一丝不挂的回答。
回复
克雷字而
2013年10月16日 08:29:04
5楼
sherlock98 发表于 2013-10-16 08:28 感谢版主的;一丝不挂的回答。是一丝不苟啊。。。
回复
lxr127
2013年10月17日 20:58:40
6楼
0.2S级主要是用作电力计量,0.5级主要用做电力线路电流监测,5P20是向继电保护装置提供电流的,要有很大的过电流倍数。
回复
marsliubaolai
2013年10月18日 15:00:51
7楼
帮忙顶下,楼上都对
回复
mxfeishirock
2013年10月20日 15:24:00
8楼
lxr127 发表于 2013-10-17 20:58 0.2S级主要是用作电力计量,0.5级主要用做电力线路电流监测,5P20是向继电保护装置提供电流的,要有很大的过 …这个指的是双绕组电流互感器0.5/5P20:指的是第一个绕组是测量绕组,精度是0.5级,第二个是保护绕组,精度是5P,保护倍数是20,学名叫准确限值系数(ALF)5P20/5P20:指的是两个绕组都是保护绕组,意思和前面的相同。5P20指的是在短路电流达到20倍的额定一次电流时,二次输出的复合误差不大于5%,所以是5P20。