13年二注上午砌体第一题,关于底框的剪力墙地震力分配的,标题要长!!!!!!!!
highspirit
highspirit Lv.10
2013年09月10日 09:00:42
只看楼主

本帖最后由 highspirit 于 2013-9-10 09:02 编辑 题目是地震力标准值1000KN,底框地震力设计值放大系数1.4,共四道剪力墙,求每道墙的地震力设计值那应该是1000*1.4(地震力放大系数)*1.3(地震力分项系数)/4=455KN吗????

本帖最后由 highspirit 于 2013-9-10 09:02 编辑

题目是地震力标准值1000KN,底框地震力设计值放大系数1.4,共四道剪力墙,求每道墙的地震力设计值
那应该是1000*1.4(地震力放大系数)*1.3(地震力分项系数)/4=455KN吗????
免费打赏
renwenflower
2013年09月10日 15:55:37
12楼
完全正确,第一次分配是钢筋混凝土抗震墙和砌体抗震墙分配,框架柱不分配,题目中没有砌体抗震墙,所以全部由钢筋混凝土抗震墙承担。
回复
highspirit
2013年09月10日 15:57:23
13楼
renwenflower 发表于 2013-9-10 15:55 完全正确,第一次分配是钢筋混凝土抗震墙和砌体抗震墙分配,框架柱不分配,题目中没有砌体抗震墙,所以全部 …结果是455有答案选吗??
回复
温暖全世界
2013年09月10日 17:17:31
14楼
第一题里给的是设计值,我认为不需要再乘系数。
回复
fengzi939913
2013年09月11日 16:53:37
15楼
renwenflower 发表于 2013-9-10 15:55 完全正确,第一次分配是钢筋混凝土抗震墙和砌体抗震墙分配,框架柱不分配,题目中没有砌体抗震墙,所以全部 …题目里X方向不是有4道砌体抗震墙么,而且只由这4道墙分配啊