本帖最后由 highspirit 于 2013-9-10 09:02 编辑 题目是地震力标准值1000KN,底框地震力设计值放大系数1.4,共四道剪力墙,求每道墙的地震力设计值那应该是1000*1.4(地震力放大系数)*1.3(地震力分项系数)/4=455KN吗????
本帖最后由 highspirit 于 2013-9-10 09:02 编辑
题目是地震力标准值1000KN,底框地震力设计值放大系数1.4,共四道剪力墙,求每道墙的地震力设计值
那应该是1000*1.4(地震力放大系数)*1.3(地震力分项系数)/4=455KN吗????
2楼
哈哈,答案和你一样,不知对错。通过做以前试题,我觉得越是自己觉得对的题,就越没有把握
回复
3楼
weihaoming_1 发表于 2013-9-10 09:16 哈哈,答案和你一样,不知对错。通过做以前试题,我觉得越是自己觉得对的题,就越没有把握455的话是选什么?
回复
4楼
楼主的计算过程是正确的。但是在数KZ数量的时候要小心,我记得分别为33个和25个框架柱。不知道对不对。
回复
5楼
kyt666 发表于 2013-9-10 09:20 楼主的计算过程是正确的。但是在数KZ数量的时候要小心,我记得分别为33个和25个框架柱。不知道对不对。我印象中单片墙算出来是455的话没答案可选33是砌体剪力墙按33根框架柱?25是指底部换成混凝土剪力墙是25根柱子?
回复
6楼
对头!!!思路一样,一个33根柱子,一个是25根
回复
7楼
highspirit 发表于 2013-9-10 09:34 我印象中单片墙算出来是455的话没答案可选33是砌体剪力墙按33根框架柱?25是指底部换成混凝土剪力墙是2 …具体不记得了,楼主可以查阅《张庆芳历年真题》2007年一注真题第39和40题 思路完全一致。只是数据调整而已。
回复
8楼
都没时间看到这道题目,刚度是不是要折减啊
回复
9楼
weihaoming_1 发表于 2013-9-10 09:16 哈哈,答案和你一样,不知对错。通过做以前试题,我觉得越是自己觉得对的题,就越没有把握题目中地震总剪力是1000还是800?
回复
10楼
mulinyangguang 发表于 2013-9-10 09:43 都没时间看到这道题目,刚度是不是要折减啊算剪力墙的剪力不用折减算框架柱剪力要对剪力墙折减
回复
11楼
这个有帮助啊啊啊
回复