自动喷水灭火系统设计规范 规定:
8. 0. 5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
2 当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。
综上述条文,在报警阀控制的喷头不超过800个的条件下,其控制高度可以达到50m(极限状态下,一般800个喷头控制不了这么多层)。如果报警阀后压力满足最高层配水管入口压力0.3MPa(我的经验值),则一般最高层及次高层满足不大于0.4MPa的要求,再往下的楼层压力过高,需要减压,由于减压孔板造价低,安装省空间,最好优先采用减压孔板。
此处列举一论文,说明减压孔板选择计算方法。见附件。
还有一个减压孔板直径与所减压力计算的小软件。

9. 3. 1 减压孔板应符合下列规定:
1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍;
2 孔口直径不应小于设置管段直径的30%,且不应小于20mm;
3 应采用不锈钢板材制作。
此条对减压孔板有了限制,以DN150管径,流量30L/s的配水管为例,如果按刚才控制喷头800个以内,如果每层喷头为100个,可以控制8层,其中6层需要减压,按层高3.8m计算,不考虑阻力损失,最低层需要减去3.8*6=22.8m,孔板d=50mm减去的压力在这种情况下大约为27.4m,可以用减压孔板实现。
但是如果是裙房类型,比如下面裙房1层,需要100个喷头,上部建筑每层需要60个喷头,则能控制15层,需要减压的13层,最低层需要减去压力为3.8*12=45.6m,很明显减压孔板达不到要求。这个时候就需要用减压孔板串联解决这个问题(这种做法我还没有用过,希望大神补充做法或者其它方法
基本上就这些吧,晚上没事琢磨的,有不对的大家指正,大神勿喷。

2dfd0fe7aaf2d5101e64.pdf
155 KB
立即下载
a08e999db8cb3dd57911.zip
13.9 KB
立即下载
免费打赏
小张工
2013年09月13日 10:01:09
12楼
cctvbbs111 发表于 2013-9-12 22:28 我的80米要减掉差不多40米 ,最小的孔径可能都不够80米,肯定要分成两个区啊,然后每个区40米,减压孔板差不多了吧
回复
小张工
2013年09月13日 12:59:32
13楼
小张工 发表于 2013-9-13 10:01 80米,肯定要分成两个区啊,然后每个区40米,减压孔板差不多了吧每个报警阀控制高度不能超过50m的。你这80米肯定需要两个报警阀。如果下面的区不减压的话,肯定减压孔板不够用。
回复
小张工
2013年09月15日 17:37:45
14楼
whcyu 发表于 2013-9-12 10:43 减压孔板不够的话就用减压阀主要是减压阀造价比这个高,安装空间大,不知道串联减压孔板可不可行,没这么做过,希望有经验的大神解答下。
回复
jiguangbian
2013年09月15日 19:29:07
15楼
学习中
回复
zhou_xiao_ming
2013年09月16日 08:16:04
16楼
学习中。。。
回复
daxin13
2013年09月17日 11:28:54
17楼
小张工 发表于 2013-9-13 12:59 每个报警阀控制高度不能超过50m的。你这80米肯定需要两个报警阀。如果下面的区不减压的话,肯定减压孔板 …但是报警阀控制的喷头数是不超过800,可能一个报警阀足够了,你是怎么认为的
回复
nrjzsj
2013年09月17日 12:12:42
18楼
谢谢楼主的辛苦
总结的比较全面
学习完毕受益匪浅
回复
nrjzsj
2013年09月17日 12:13:23
19楼
路过学习,好资料共享共勉共进步
回复
小张工
2013年09月17日 12:33:53
20楼
daxin13 发表于 2013-9-17 11:28 但是报警阀控制的喷头数是不超过800,可能一个报警阀足够了,你是怎么认为的报警阀控制的不超过800个喷头,但是超过50米的控制范围也需要分区,单个报警阀控制的最低喷头和最高喷头高差不允许超过50m。