这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢
这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢
12楼
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护导体或其他电气回路连接,但变压器一次与二次之间的屏蔽隔离层应按规定接地
回复
13楼
二次侧能通过SPD接地么?
回复
14楼
路过,学习。。。。。。。。
回复
15楼
谢谢楼主提供资料。
回复
16楼
路过学习了,楼主貌似翻的老外的图纸吗?
回复
17楼
学习了 长知识了 谢谢楼主分享!
回复
18楼
是为了防止由于一次的静电感应所以这种变压器二次必需作保护接地,接地电阻应该小于或等于4欧姆。如果二次技术上不允许接地,可以选择一二次之间带有屏蔽隔离层将屏蔽隔离层接地即可,接地电阻应该小于或等于10欧姆。
回复
19楼
是为了防止由于一次的静电感应所以这种变压器二次必需作保护接地,接地电阻应该小于或等于4欧姆。如果二次技术上不允许接地,可以选择一二次之间带有屏蔽隔离层将屏蔽隔离层接地即可,接地电阻应该小于或等于10欧姆。
回复
20楼
谢谢楼主提供资料。
回复
21楼
再问一下各位专家,隔离变压器的铁芯接地有要求吗,我们公司安全部门检查时发现隔离变压器铁芯接地,他们说是不允许的,但是查了很多规范及资料都没有说明?请大家给个解释
回复