请问,隔离变压器二次侧接地为何意
vista5291
vista5291 Lv.4
2013年09月08日 19:46:51
只看楼主

这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢

这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢

QQ图片20130908193752.jpg


QQ图片20130908193950.jpg


QQ图片20130908194017.jpg

免费打赏
鸭江绿水
2013年09月08日 19:55:22
2楼

安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护导体或其他电气回路连接,但变压器一次与二次之间的屏蔽隔离层应按规定接地或接零。
这里接地的就是指屏蔽隔离层,目的是防止一次侧和二次侧击穿。
回复
sun19870127
2013年09月09日 08:53:14
3楼
谢谢楼主提供资料。
回复
abigdog
2013年09月09日 09:56:16
4楼
此处是铁心接地,好像二次侧没有接地。
回复
无纤尘
2013年09月09日 11:36:48
5楼
那不是二次侧接地,是铁心接地
回复
老盖
2013年09月09日 11:44:06
6楼
路过学习了
回复
wboy8759
2013年09月09日 13:50:26
7楼
图中的“—X10”是什么开关?此处接通时,隔变二次回路就有一点接地了。
回复
vista5291
2013年09月09日 20:22:15
8楼
wboy8759 发表于 2013-9-9 13:50 图中的“—X10”是什么开关?此处接通时,隔变二次回路就有一点接地了。设备名称上有,-X10是插拔式接地端子
回复
vista5291
2013年09月09日 20:23:22
9楼
鸭江绿水 发表于 2013-9-8 19:55 安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护导体或其他电气回路连接, …多谢,清晰明了!
回复
ousheng130321
2013年09月10日 09:37:59
10楼

路过学习了
回复
逸風
2013年09月10日 14:34:56
11楼
看图中。。。。。。