这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢
这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢
2楼
安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护导体或其他电气回路连接,但变压器一次与二次之间的屏蔽隔离层应按规定接地或接零。
这里接地的就是指屏蔽隔离层,目的是防止一次侧和二次侧击穿。
回复
3楼
谢谢楼主提供资料。
回复
4楼
此处是铁心接地,好像二次侧没有接地。
回复
5楼
那不是二次侧接地,是铁心接地
回复
6楼
路过学习了
回复
7楼
图中的“—X10”是什么开关?此处接通时,隔变二次回路就有一点接地了。
回复
8楼
wboy8759 发表于 2013-9-9 13:50 图中的“—X10”是什么开关?此处接通时,隔变二次回路就有一点接地了。设备名称上有,-X10是插拔式接地端子
回复
9楼
鸭江绿水 发表于 2013-9-8 19:55 安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护导体或其他电气回路连接, …多谢,清晰明了!
回复
10楼
路过学习了
回复
11楼
看图中。。。。。。
回复