这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢
这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢
23楼
—X10应该是常开的吧
回复
24楼
变压器二次回路电压为220V,非安全电压。从图上可看出系统接线形式为IT系统。断路器为带RCD。”IT系统中,RCD其负荷侧应接地“。所以该线路接地应为漏电保护接地。
回复
25楼
路过学习:)
回复
26楼
lyuanjie75 发表于 2013-9-11 16:01 再问一下各位专家,隔离变压器的铁芯接地有要求吗,我们公司安全部门检查时发现隔离变压器铁芯接地,他们说 …铁芯也是带电体设备的外壳,运行时为了保证人身安全安,按安全规程要求外壳必需作保护接地。
回复
27楼
谢谢分享学习
回复
29楼
:)学习了,谢谢楼主分享
回复
30楼
学习:victory:
回复
31楼
二次侧也是要接地的 比如 高低压上的互感器 哪个不是二次都接地了
回复
33楼
防止因隔离变压器一、二次线圈绕组击穿,属安全接地措施。
回复
34楼
谢谢楼主提供资料。
回复