这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢

这是一MCC柜进线,控制线路引自隔离变压器,请问此处用隔离变压器用意是什么,是为了安全吗,如果是为了安全起见为何隔离变压器二次侧还要再次接地呢

QQ图片20130908193752.jpg


QQ图片20130908193950.jpg


QQ图片20130908194017.jpg

免费打赏
myt7426641
2013年09月11日 23:56:16
23楼
—X10应该是常开的吧
回复
tdming
2013年09月12日 12:52:37
24楼
变压器二次回路电压为220V,非安全电压。从图上可看出系统接线形式为IT系统。断路器为带RCD。”IT系统中,RCD其负荷侧应接地“。所以该线路接地应为漏电保护接地。
回复
瀆濔潫嬭
2013年09月12日 14:03:22
25楼
路过学习:)
回复
ssqqugamd
2013年09月13日 09:07:59
26楼
lyuanjie75 发表于 2013-9-11 16:01 再问一下各位专家,隔离变压器的铁芯接地有要求吗,我们公司安全部门检查时发现隔离变压器铁芯接地,他们说 …铁芯也是带电体设备的外壳,运行时为了保证人身安全安,按安全规程要求外壳必需作保护接地。
回复
gdczlcl
2013年09月16日 08:03:00
27楼

谢谢分享学习
回复
s2070035
2013年09月16日 10:42:23
29楼
:)学习了,谢谢楼主分享
回复
mjh1970
2013年09月16日 21:51:56
30楼
学习:victory:
回复
j5852382
2013年09月16日 22:34:32
31楼
二次侧也是要接地的 比如 高低压上的互感器 哪个不是二次都接地了
回复
tnazxc
2013年09月17日 08:56:47
33楼
防止因隔离变压器一、二次线圈绕组击穿,属安全接地措施。