通风管进入通风井2000×500的管径可以改为1000×1000吗?求解,前段为2000×500,请提供规范和原因!
通风管进入通风井2000×500的管径可以改为1000×1000吗?求解,前段为2000×500,请提供规范和原因!
2楼
很少有这样做的,一般的分管大多是矩形风管 ,你这个尺寸是正方形,如果必须更改也是可以的,因为你的分管截面积没有改变。
回复
3楼
截面积不变,可是风的流向改变,没有影响风量吗?风在流动过程中的损耗呢?
回复
4楼
可以,只要截面积不变就可以
回复
5楼
要算一下阻力损失
回复
6楼
可以,1000*1000的比摩阻比2000*500的比摩阻会少22%,即风管阻力更小,工程中接近方形的风管是最省料及效果最好的!
回复
7楼
谢谢楼主分享这么好的资料!
回复