多联机,两层一个系统怎么计算?当出现系统计算时不能显示,怎么处理?
多联机,两层一个系统怎么计算?
当出现系统计算时不能显示,怎么处理?
12楼
一个室外机带多层。
回复
13楼
一个室外机带一层,但是室内外机空间位置不在一层,此种情况鉴于图纸按照楼层是分开的,建议将室外机挪到室内机所在层图纸的相应位置,室外机输入与室内机所在层相对的高差。比如,建筑六层,层高3m,室外机1在楼顶(绝对标高18m)带三层的室内机(地板绝对标高6m,室内机相对标高2.5m)此时输入的室外机高度建议为18-6=12m。这样挪到室内机所在层进行设备连管时声称的立管即为12-2.5=9.5,即实际情况下室外机与室内机的高差。然后按照常规计算即可。
回复
14楼
附上一个室外机带多层的图纸及、演示及计算结果。
回复
15楼
学习了。。。谢谢楼主
回复
16楼
ljjizhu 发表于 2013-12-20 13:25 学习了。。。谢谢楼主:handshake
回复
17楼
学习,谢谢分享
回复
18楼
谢谢楼主学习了
回复