多联机计算问题请帮忙处理
zjw518
zjw518 Lv.3
2013年09月07日 11:32:54
来自于天正暖通
只看楼主

多联机,两层一个系统怎么计算?当出现系统计算时不能显示,怎么处理?

多联机,两层一个系统怎么计算?
当出现系统计算时不能显示,怎么处理?

QQ截图20130907113044.png

免费打赏
cryogen
2013年09月09日 09:54:19
2楼
做的两层多联机的计算,注意事项:要注意立管的搭接。
回复
zjw518
2013年09月10日 15:55:55
3楼
非常感谢您的回复
回复
zjw518
2013年09月10日 16:06:35
4楼
天正暖通能够有 “图块改色” 这个功能吗,当建筑图是一个块,线条有多种颜色,作图是显得很乱,尤其是做室外管线时;
回复
zhanxlzhk
2013年09月11日 07:26:42
5楼
路过学习,收获很大,感谢天正官方技术人员!!!!!!!!!!!!!!
回复
cryogen
2013年09月11日 09:18:03
6楼
zjw518 发表于 2013-9-10 16:06 天正暖通能够有 “图块改色” 这个功能吗,当建筑图是一个块,线条有多种颜色,作图是显得很乱,尤其是 …目前没有图块改色的功能,不过支持CAD改图层颜色和外部参照插入建筑底图。
回复
akila300
2013年09月27日 20:58:37
7楼
cryogen 发表于 2013-9-9 09:54 做的两层多联机的计算,注意事项:要注意立管的搭接。我按楼上版主的教程还是搞不明白,情况是这样的,图纸五层,每层一个系统,主机放楼顶,一共六份图纸,请问如何把1~5层的冷媒立管搭接到楼顶的主机?
回复
cryogen
2013年09月28日 09:56:56
8楼
每层绘制本层的立管,只要是跟楼层等高就能搭接上。
回复
akila300
2013年09月28日 11:05:51
9楼
cryogen 发表于 2013-9-28 09:56 每层绘制本层的立管,只要是跟楼层等高就能搭接上。是不是这意思?1F,一系统,管井里插入1立管2F,一系统,管井里插入2立管(包括1楼的)3F,一系统,管井里插入3立管(包括2楼和1楼的)如此类推6F天面,共五条立管是这意思吗?那是使用插入命令还是基点复制命令?立管编号同管不同层需要一样吗?
回复
cryogen
2013年09月28日 14:10:16
10楼
你是一层对应一个室外机是吧,这样的话建议将室外机、室内机都填写绝对标高,然后将室外机复制到对应楼层的相应位置进行设备连管,然后进行计算,这样就可以了。
回复
lanrenjintao
2013年10月23日 10:53:41
11楼
还是没看明白,期待高人详细解答。
回复