最近经手一11层纯框小高层,有一层半地下室(-3.900)做店面用。电梯从正负0.00开始,电梯基坑吊在半空,求助高手,这样的情况应该这样处理比较安全?荷载应该怎样考虑?建模时荷载应该如何输入?
最近经手一11层纯框小高层,有一层半地下室(-3.900)做店面用。电梯从正负0.00开始,电梯基坑吊在半空,求助高手,这样的情况应该这样处理比较安全?荷载应该怎样考虑?建模时荷载应该如何输入?
2楼
一种办法是从梁上吊板做出电梯基坑,这种做法类似于人防上做的吊在半空的集水坑。电梯基坑的深度一般在1.5米以上,所以建模是应将这部分合作输在边梁上,电梯底部还有一个缓冲弹簧,缓冲的时候底板要承受多大的力要咨询一下电梯厂家。
还有一种办法就是在电梯基坑下面生构造柱,将电梯基坑的底板托起来!这种做法在模型中没有办法反应,自己手算一下!
回复
3楼
楼上说的不错,顶一下。
回复
4楼
2楼讲的两个办法都不错,我们一般采用前者.
回复
5楼
2楼讲的两个办法不错,方法1,构造简单,不影响下部空间的使用,方法2,相对更安全,而且,对于电梯平衡重未设置安全钳装置的情况,必须采用此方法。因《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-2002)中第4.2.3条第1款(强制性条文)明确规定:“当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上”。
回复
6楼
即使采用第一种办法,也需要在基坑底部的弹簧位置,设置构造柱,这是验收要求
如果不设置构造住,需要将基坑下的范围封闭,并回填素土夯实
回复
7楼
最好落地
回复
8楼
我们在四个角设小柱,边暗梁,做300厚板
回复
9楼
不深,落地。
回复
10楼
我上次好象看到这个网上有这方面的资料http://www.tgnet.cn/Info/Jieg/
回复
11楼
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=322064
很好的资料很全的网站--建工之家
回复