新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,
guohua19891007
2013年09月06日 00:49:04
只看楼主

新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出

新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
免费打赏
wanglixin6181
2013年09月06日 12:38:06
12楼
cadxzhou 发表于 2013-9-6 10:11 我怀疑你的挠度计算有问题。即使你能满足规范的最低要求也不行,只要眼睛能看得出来,业主就会产生不安全感 …没错,挠度不满足。裂缝宽度也有些偏大。
回复
baishitou1935
2013年09月06日 14:10:35
13楼
太小了,得个700左右吧
回复
iorlliu1987
2013年09月06日 15:44:51
14楼
400看起来很单薄啊,我以前也做过一个8米的做了400,甲方看到了就说太小了,让我做大。。。
回复
史弗拉
2013年09月06日 17:06:32
15楼
视觉上产生不安全~
回复
qiuenci
2013年09月06日 17:08:27
16楼

自承重荷载很小啦。400完全可以。
回复
wwbandwxxx
2013年09月06日 18:31:52
17楼
cadxzhou 发表于 2013-9-6 10:11 我怀疑你的挠度计算有问题。即使你能满足规范的最低要求也不行,只要眼睛能看得出来,业主就会产生不安全感 …我拿理正按简支梁算了下,没啥问题啊。。。。
回复
倾刃
2013年09月06日 22:50:37
18楼
听师傅的话哦
回复
无间道
2013年09月07日 09:01:06
19楼
留出适当的安全储备还是有必要的。
回复
无间道
2013年09月07日 09:01:50
20楼
留出适当的安全储备还是有必要的。
回复
guohua19891007
2013年09月07日 09:26:23
21楼
要满足规范要求
回复