新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
22楼
按三跨和五跨连续梁计算,截面取200*400,砼取C30,计算后的挠度均超过L1/250,超过60mm,不满足要求。裂缝宽度0.25mm左右。所以截面高度不足。
回复
23楼
如果只是构架梁没有板的话,倒是可以的。
回复
24楼
400有点偏小
回复
25楼
要满足规范要求,1/10-1/18
回复
26楼
若按3跨计算,混凝土c30。最大扰度只有20.19,裂缝为0.27.规范限制为Lo/300=36.7,裂缝为0.3(0.2)。若为一类环境全部满足规范要求;若为二类时裂缝不满足要求。但是感觉梁有点小,应留有余地。
回复
27楼
框架梁一般1/15,基础梁一般1/6,井字梁一般1/17,连续梁一般1/20
回复
28楼
你的等级不得了啦
回复
29楼
谢谢楼主分享~
回复