新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,
guohua19891007
2013年09月06日 00:49:04
只看楼主

新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出

新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
免费打赏
wanglixin6181
2013年09月07日 09:43:49
22楼
按三跨和五跨连续梁计算,截面取200*400,砼取C30,计算后的挠度均超过L1/250,超过60mm,不满足要求。裂缝宽度0.25mm左右。所以截面高度不足。
回复
whao71
2013年09月07日 10:31:08
23楼
如果只是构架梁没有板的话,倒是可以的。
回复
xcasunme
2013年09月08日 15:51:45
24楼
400有点偏小
回复
hailisb
2015年09月05日 21:52:07
25楼
要满足规范要求,1/10-1/18
回复
夜雨神
2015年09月06日 09:16:37
26楼
若按3跨计算,混凝土c30。最大扰度只有20.19,裂缝为0.27.规范限制为Lo/300=36.7,裂缝为0.3(0.2)。若为一类环境全部满足规范要求;若为二类时裂缝不满足要求。但是感觉梁有点小,应留有余地。
回复
zylanlan
2015年09月06日 15:53:54
27楼
框架梁一般1/15,基础梁一般1/6,井字梁一般1/17,连续梁一般1/20
回复
l123t456
2016年04月26日 15:59:49
28楼
你的等级不得了啦
回复
朗奇巴戴
2016年04月27日 10:19:18
29楼
谢谢楼主分享~
回复

相关推荐

APP内打开