新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,
guohua19891007
2013年09月06日 00:49:04
只看楼主

新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出

新人求教:11m跨的连续梁 ,只承受自重,截面高度有要求么?我取得400高(满足裂缝+挠度+承载力要求),师傅说太小,最小1/20,规范好像没说明?如有,求支出
免费打赏
mingguoyong
2013年09月06日 08:07:19
2楼
你师父说的1/20应该是经验取值方法
回复
rcx111
2013年09月06日 08:23:23
3楼
400感觉是很小
回复
仲夏
2013年09月06日 08:38:55
4楼
起码得600,400太小了
回复
dsqlhl
2013年09月06日 08:51:34
5楼
楼主所说的取法 在高规中有类似的规定 高规中的规定是1/10~1/18 一般的框架梁 也都是按这中要求来确定的
回复
林夕一梦
2013年09月06日 09:05:39
6楼
要满足规范要求,1/10-1/18
回复
一仰化碳
2013年09月06日 09:21:02
7楼
楼主所说的取法 在高规中有类似的规定 高规中的规定是1/10~1/18 一般的框架梁 也都是按这中要求来确定的
回复
cadxzhou
2013年09月06日 10:11:40
8楼
我怀疑你的挠度计算有问题。即使你能满足规范的最低要求也不行,只要眼睛能看得出来,业主就会产生不安全感。
回复
wwbandwxxx
2013年09月06日 11:13:37
9楼
自承重荷载很小啦。400完全可以。不过你拧的过你师傅么。。。从了吧
回复
kkhappy1
2013年09月06日 11:46:16
10楼
我晕,楼主还是新人?你的等级不得了啦
回复
kkhappy1
2013年09月06日 12:27:39
11楼
高规中的规定是1/10~1/18
回复