求助:管道焊接,法兰口与管道内侧是否需要焊接?
steven_zjb
steven_zjb Lv.3
2013年09月05日 20:38:40
来自于工地图片
只看楼主

大家好,现发现一工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内部没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点意见?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:

大家好,现发现一工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内部没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点意见?

在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下,非常感谢。

管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢

管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约: 6-7公斤

现场图片见附件:




IMG_2379.JPG


IMG_2374.JPG


IMG_2389.JPG


IMG_2368.JPG


IMG_2367.JPG


IMG_2376.JPG

steven_zjb
2013年09月06日 14:29:10
2楼
顶起来。。。求助
回复
yygzxth2006
2013年09月06日 15:11:16
3楼
我见过的一些内侧也没有焊,个人认为内侧也是需要焊的。希望有更权威的解释。
回复
steven_zjb
2013年09月07日 11:17:27
4楼
本帖最后由 steven_zjb 于 2013-9-7 11:20 编辑

现在工程还在继续进行,有些阀门都已经安装好了,如果再拖下去,以后就没法再改造了。现在我方没有更充分更具有权威的说法,让施工方在法兰内侧焊,还请专业的人士给出一些更具有权威的解答,谢谢。。。
回复
csjwwgx
2013年09月27日 11:42:54
5楼
看规范。从图示材料厚度看,以为必须焊接
回复
sb.702
2013年09月29日 14:54:42
6楼
虽然过了,还是推荐《工业金属管道工程施工规范》GB 50235—2010 6.0.7条
回复
woailiyu900308
2013年10月28日 16:03:25
7楼
应该要焊的,看施工规范
回复
xiaopengli
2013年11月05日 17:53:11
8楼
见《GB50738-2011 通风与空调工程施工规范》11.2.4“管道焊接应符合下列规定”第5条“法兰应两面焊接,其内侧焊缝不应凸出法兰密封面”
回复
y806099267
2014年01月09日 09:52:45
9楼
xiaopengli 发表于 2013-11-5 17:53 见《GB50738-2011 通风与空调工程施工规范》11.2.4“管道焊接应符合下列规定”第5条“法兰应两面焊接,其内 … ding@ @ ding ding@@
回复
yingrong73
2014年05月04日 21:01:03
10楼
明白了。多谢指教。
回复
nbgyhj
2014年06月30日 17:52:52
11楼
必须焊接,
回复

相关推荐

APP内打开