大家好,现发现一工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内部没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点意见?在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下,非常感谢。管道参数:管径:DN700;材料:无缝碳钢管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:
大家好,现发现一工地施工现场,发现那么大的管道与法兰焊接有些问题,发现法兰与管道焊接只焊了外侧,法兰口内部没有焊接,我不懂焊接技术,只是出于个人担心,担心以后出现爆管故障,请大家给点意见?
在管道与法兰的捍接技术方面,国家或者业界是否有相关统一规范或者标准,请知道的朋友帮忙提供下,非常感谢。
管道参数:
管径:DN700;
材料:无缝碳钢
管道内以后走的介质是:冷却水,温度约:15度-38度(根据气候不同,会有差异),管道内的压力约:
6-7公斤;
现场图片见附件:
2楼
顶起来。。。求助
回复
3楼
我见过的一些内侧也没有焊,个人认为内侧也是需要焊的。希望有更权威的解释。
回复
4楼
本帖最后由 steven_zjb 于 2013-9-7 11:20 编辑
现在工程还在继续进行,有些阀门都已经安装好了,如果再拖下去,以后就没法再改造了。现在我方没有更充分更具有权威的说法,让施工方在法兰内侧焊,还请专业的人士给出一些更具有权威的解答,谢谢。。。
回复
5楼
看规范。从图示材料厚度看,以为必须焊接
回复
6楼
虽然过了,还是推荐《工业金属管道工程施工规范》GB 50235—2010 6.0.7条
回复
7楼
应该要焊的,看施工规范
回复
8楼
见《GB50738-2011 通风与空调工程施工规范》11.2.4“管道焊接应符合下列规定”第5条“法兰应两面焊接,其内侧焊缝不应凸出法兰密封面”
回复
9楼
xiaopengli 发表于 2013-11-5 17:53 见《GB50738-2011 通风与空调工程施工规范》11.2.4“管道焊接应符合下列规定”第5条“法兰应两面焊接,其内 …
ding@
@
ding
ding@@
回复
10楼
明白了。多谢指教。
回复
11楼
必须焊接,
回复