本人不是暖通专业,但公司最近打算新造以厂房,要给一台水泵选型,大概情况如下:80平米一楼平房(层高3米),每平米制热量按70W算,3台风机盘管并联,风机盘管进水温度45度(最高60-70度),回水5度温差。流速1.5-2立方米/小时,除风机盘管外的,循环长度为60米,求水泵量程和功率配置基本情况如上,还望各位指教
本人不是暖通专业,但公司最近打算新造以厂房,要给一台水泵选型,大概情况如下:
80平米一楼平房(层高3米),每平米制热量按70W算,3台风机盘管并联,风机盘管进水温度45度(最高60-70度),回水5度温差。流速1.5-2立方米/小时,除风机盘管外的,循环长度为60米,求水泵量程和功率配置
基本情况如上,还望各位指教
2楼
机组阻力8米+水平管6米+高度3米+盘管阻力4米=21米,建议选用20-26米扬程的水泵,流量按照热泵机组的流量选取。
回复
3楼
机组估6米,风机盘管估3米,流速有点高因此沿程阻力按600Pa/m估算,则沿程阻力为3.6米,局部阻力为盐城阻力的一半等于1.8米,因此水泵扬程为6+3+3.6+1.8=14.4米
其中机组和风机盘管的阻力最好按样本,有可能还要小
回复
4楼
看高手回复
回复
5楼
这个系统的冷热源来自哪里,末端是风机盘管,另一端的冷热源是什么呢,水泵扬程=末端阻力+管路阻力+主机阻力
回复