人防给排水预埋中遇到的问题
chenhuanjun
2013年09月05日 09:34:17
只看楼主

人防施工中,引用水池的,进水管DN50,溢流管DN80,通气管DN150,取水管DN25,泄水管DN80,在预留预埋时,应该埋设多大管径的套管?后期怎么处理??、

人防施工中,引用水池的,进水管DN50,溢流管DN80,通气管DN150,取水管DN25,泄水管DN80,在预留预埋时,应该埋设多大管径的套管?后期怎么处理??、
免费打赏
hslhwd
2013年10月21日 07:45:30
2楼
150以下的按管径大二号的管做防水套管,150及以上的大一号
水池一般是做柔性的防水套管,不过也有做刚性的,做法参考02S404
回复
hjb3250
2013年10月21日 09:06:13
3楼
人防防爆地漏是什么时候安装?
回复
y806099267
2013年12月26日 14:50:15
4楼
hjb3250 发表于 2013-10-21 09:06 人防防爆地漏是什么时候安装?混凝土浇筑之前就安装
回复
y806099267
2013年12月26日 14:50:34
5楼
hjb3250 发表于 2013-10-21 09:06 人防防爆地漏是什么时候安装?混凝土浇筑之前就安装
回复
edric880701
2014年01月06日 17:04:28
6楼
楼上分析的对了
回复
edric880701
2014年01月10日 23:26:39
7楼
hslhwd 发表于 2013-10-21 07:45 150以下的按管径大二号的管做防水套管,150及以上的大一号水池一般是做柔性的防水套管,不过也有做刚性的,做 …回答对的 专业人士