消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!

消防水池总容积1200立方,分600立方两格设置,两格水池各设一个液压液位控制进水管,消防泵组通过公用吸水井吸水,公用吸水井与两格水池通过管道连通,并在连通管上分别设置切断阀门。请问按照每个水池设两个进水口,那么,每格水池还需增加一个液压液位控制进水管吗?另两格水池还需设置单独的设有切断阀的连通管吗?审图提出的意见,请多多指教!

1.jpg




1.jpg

免费打赏
小张工
2013年09月04日 11:29:15
2楼
楼主的水池做的个人感觉没问题
1,超过500立方,分成两格。
2一个检修的时候不影响另一个使用,关闭检修侧的阀门,公共吸水井能正常使用。
3每格有单独的控制阀进水,看图楼主用的是液位阀,按规范一个就可以,不过我平时两个液位阀。
回复
you771020
2013年09月05日 13:59:17
3楼
你这图是可以的啊!控制阀、切断阀都有啊!不知道你说的说那部分
回复
awdwadjob
2013年09月05日 17:18:16
4楼
努力向上,天天学习
回复
chq497242038
2013年09月05日 18:41:03
5楼
很好的学习材料,要多学习
回复
慕轩爸爸
2013年09月05日 22:00:05
6楼
我是来学习的
回复
lweiwei_2009
2013年09月06日 08:32:15
7楼
学习
回复
gududefan
2013年09月06日 09:06:31
8楼
分3个,每个400吧,不能超过500,装个连通管,其他的没啥大问题,就是进水管有点大,100就可以满足了