L型4层框架模型调整,周期比太大,求各位前辈给点建议!!
tu6011678
tu6011678 Lv.3
2013年09月04日 09:37:08
只看楼主

本帖最后由 一梭腌鱼 于 2013-9-4 17:28 编辑 这是本人最近练手的一个小框架,比较复杂,建模好了之后周期比0.89,调了很多次没有多大的效果,希望各位大神前辈帮帮忙,谢谢!!模型的其他不足之处希望给予指正!谢谢!!(pkpm文件已上传)-----上传了建筑图,大家看一下,建筑限制了梁高和柱子,要想加强外围梁只能上反,而且我很疑惑我这样建结构楼梯对不对,再次谢谢热心的网友!!

本帖最后由 一梭腌鱼 于 2013-9-4 17:28 编辑

这是本人最近练手的一个小框架,比较复杂,建模好了之后周期比0.89,调了很多次没有多大的效果,希望各位大神前辈帮帮忙,谢谢!!模型的其他不足之处希望给予指正!谢谢!!(pkpm文件已上传)-----上传了建筑图,大家看一下,建筑限制了梁高和柱子,要想加强外围梁只能上反,而且我很疑惑我这样建结构楼梯对不对,再次谢谢热心的网友!!
ee92460d79e6e176e01b.zip
4.6 MB
立即下载
83f20d3aa5a176df874f.zip
917 KB
立即下载
免费打赏
tu6011678
2013年09月04日 17:32:44
21楼
bocai200408 发表于 2013-9-4 12:40 这个简单,把外围的刚度加强,加大柱或梁截面,外围的。减小内部刚度。柱C25混凝土低了,外圈的梁200x500 …中间跨度比较大,没办法减小了啊,至于轴压比,我设的二级,7度0.1g,应该是0.75啊,为什么0.73会超呢,哪里参数有问题么?
回复
tu6011678
2013年09月04日 17:33:25
22楼
岁月静好 发表于 2013-9-4 14:45 建筑图也传一份呗,感觉柱网不太合理嗯,我传了,你看一下,谢谢
回复
tu6011678
2013年09月04日 17:33:50
23楼
岁月静好 发表于 2013-9-4 14:35 地下室层数1,嵌固端层数应该是2了谢谢指正!!
回复
tu6011678
2013年09月04日 17:36:45
24楼
bocai200408 发表于 2013-9-4 12:48 梁最好通长,不要一截偏一边,建筑认为很牛叉 ,其实不好建议最外圈梁改为250x600没办法建筑要那个造型,还有外围墙厚就200有时还偏心,外围梁宽不好设置大于200的,否则会在立面凸出来,不好看
回复
hzhtz1979
2013年09月04日 23:05:13
25楼
多层,没有其他不规则情况,满足规范就可以了啊,
回复
wajzjg20110307
2014年05月07日 09:55:33
26楼
一梭腌鱼 发表于 2013-9-4 12:19 规范哪里有?麻烦说下,谢谢高规3.4.5只是说明了(1) A级高层扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比≤0.9;(2) B级高层、混合结构高层、高规所指的复杂高层应≤0.85。对于多层规范没有具体说明,根据各地审图要求而定
回复
kankan7890
2014年05月07日 11:36:48
27楼
学习了,谢谢楼主
回复

相关推荐

APP内打开