L型4层框架模型调整,周期比太大,求各位前辈给点建议!!
tu6011678
tu6011678 Lv.3
2013年09月04日 09:37:08
只看楼主

本帖最后由 一梭腌鱼 于 2013-9-4 17:28 编辑 这是本人最近练手的一个小框架,比较复杂,建模好了之后周期比0.89,调了很多次没有多大的效果,希望各位大神前辈帮帮忙,谢谢!!模型的其他不足之处希望给予指正!谢谢!!(pkpm文件已上传)-----上传了建筑图,大家看一下,建筑限制了梁高和柱子,要想加强外围梁只能上反,而且我很疑惑我这样建结构楼梯对不对,再次谢谢热心的网友!!

本帖最后由 一梭腌鱼 于 2013-9-4 17:28 编辑

这是本人最近练手的一个小框架,比较复杂,建模好了之后周期比0.89,调了很多次没有多大的效果,希望各位大神前辈帮帮忙,谢谢!!模型的其他不足之处希望给予指正!谢谢!!(pkpm文件已上传)-----上传了建筑图,大家看一下,建筑限制了梁高和柱子,要想加强外围梁只能上反,而且我很疑惑我这样建结构楼梯对不对,再次谢谢热心的网友!!
ee92460d79e6e176e01b.zip
4.6 MB
立即下载
83f20d3aa5a176df874f.zip
917 KB
立即下载
免费打赏
lyblyd123
2013年09月04日 10:51:26
11楼
一般多层结构不用看周期比吧
回复
fujunhao51
2013年09月04日 11:34:31
12楼
0.89不是满足小于0.9了吗
回复
tu6011678
2013年09月04日 12:19:02
13楼
piaoqiaoke 发表于 2013-9-4 11:34 0.89不是满足小于0.9了吗这个差点,想调小点保险一点啊
回复
tu6011678
2013年09月04日 12:19:54
14楼
lyblyd123 发表于 2013-9-4 10:51 一般多层结构不用看周期比吧规范哪里有?麻烦说下,谢谢
回复
wangxiaopeng3620
2013年09月04日 12:33:24
15楼
多层周期比差点也不打紧,位移比够就行!这个自己把握吧!规范没有明确规定哦
回复
bocai200408
2013年09月04日 12:40:21
16楼
这个简单,把外围的刚度加强,加大柱或梁截面,外围的。减小内部刚度。柱C25混凝土低了
,外圈的梁200x500,200x600的小了,中间的300x700,可以的话调小点!!!轴压比超了几颗,最好调下!!如果混凝土强度提高可能就够了!!!
回复
tu6011678
2013年09月04日 12:40:59
17楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-9-4 12:33 多层周期比差点也不打紧,位移比够就行!这个自己把握吧!规范没有明确规定哦嗯,谢谢!
回复
bocai200408
2013年09月04日 12:48:36
18楼
梁最好通长,不要一截偏一边,建筑认为很牛叉 ,其实不好建议最外圈梁改为250x600
回复
zhenliulian
2013年09月04日 14:35:54
19楼
地下室层数1,嵌固端层数应该是2了
回复
zhenliulian
2013年09月04日 14:45:37
20楼
建筑图也传一份呗,感觉柱网不太合理