本帖最后由 一梭腌鱼 于 2013-9-4 17:28 编辑 这是本人最近练手的一个小框架,比较复杂,建模好了之后周期比0.89,调了很多次没有多大的效果,希望各位大神前辈帮帮忙,谢谢!!模型的其他不足之处希望给予指正!谢谢!!(pkpm文件已上传)-----上传了建筑图,大家看一下,建筑限制了梁高和柱子,要想加强外围梁只能上反,而且我很疑惑我这样建结构楼梯对不对,再次谢谢热心的网友!!
本帖最后由 一梭腌鱼 于 2013-9-4 17:28 编辑
这是本人最近练手的一个小框架,比较复杂,建模好了之后周期比0.89,调了很多次没有多大的效果,希望各位大神前辈帮帮忙,谢谢!!模型的其他不足之处希望给予指正!谢谢!!(pkpm文件已上传)-----上传了建筑图,大家看一下,建筑限制了梁高和柱子,要想加强外围梁只能上反,而且我很疑惑我这样建结构楼梯对不对,再次谢谢热心的网友!!
11楼
一般多层结构不用看周期比吧
回复
12楼
0.89不是满足小于0.9了吗
回复
13楼
piaoqiaoke 发表于 2013-9-4 11:34 0.89不是满足小于0.9了吗这个差点,想调小点保险一点啊
回复
14楼
lyblyd123 发表于 2013-9-4 10:51 一般多层结构不用看周期比吧规范哪里有?麻烦说下,谢谢
回复
15楼
多层周期比差点也不打紧,位移比够就行!这个自己把握吧!规范没有明确规定哦
回复
16楼
这个简单,把外围的刚度加强,加大柱或梁截面,外围的。减小内部刚度。柱C25混凝土低了
,外圈的梁200x500,200x600的小了,中间的300x700,可以的话调小点!!!轴压比超了几颗,最好调下!!如果混凝土强度提高可能就够了!!!
回复
17楼
wangxiaopeng362 发表于 2013-9-4 12:33 多层周期比差点也不打紧,位移比够就行!这个自己把握吧!规范没有明确规定哦嗯,谢谢!
回复
18楼
梁最好通长,不要一截偏一边,建筑认为很牛叉 ,其实不好建议最外圈梁改为250x600
回复
19楼
地下室层数1,嵌固端层数应该是2了
回复
20楼
建筑图也传一份呗,感觉柱网不太合理
回复