最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意, 一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是( 500V ) 200 兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有 0.1
最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意,
一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是(
500V
)
200
兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有
0.1
兆欧姆了,虽然当把所有二次保险都拿掉后绝缘又好了,但还是不太能理解在上口的电压怎么会通过保险影响到下口的绝缘呢?看了所有的接线除了二次的控制回路从电源是从上口引的外,并没有其他能受电得回路,并且回路的小断路器开关应经都分开
了。求教求教啊···