电加热器柜的怪问题
xiangyi521
xiangyi521 Lv.2
2013年09月02日 22:47:45
只看楼主

最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意, 一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是( 500V ) 200 兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有 0.1

最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意, 一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是( 500V 200 兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有 0.1 兆欧姆了,虽然当把所有二次保险都拿掉后绝缘又好了,但还是不太能理解在上口的电压怎么会通过保险影响到下口的绝缘呢?看了所有的接线除了二次的控制回路从电源是从上口引的外,并没有其他能受电得回路,并且回路的小断路器开关应经都分开 IMG_20130814_160243.jpg IMG_20130815_083002.jpg IMG_20130815_102741.jpg 了。求教求教啊···

IMG_20130814_160243.jpg


IMG_20130815_083002.jpg


IMG_20130815_102741.jpg

免费打赏
zjzwf
2013年09月04日 16:37:08
12楼
弱电部分是不能用摇表去测量它的绝缘电阻,这样很容易造成电子元器件的损坏:(:(:(
回复
qshongjie
2013年09月04日 18:05:15
13楼
熔断器前有否电源指示灯、电压表等之类的?
回复
cvvc1980
2013年09月04日 22:08:05
14楼
本帖最后由 cvvc1980 于 2013-9-4 22:10 编辑

我不知道你在搞什么 电子元件什么时候可以使用兆欧表这件神器 而且还通电测量 我建议你直接搞个220v灯泡串联测量 坏的速度更快 测试 能正常工作的没问题 炸的元件 质量不好 不要再去搞啦
回复
逸風
2013年09月05日 09:42:15
15楼
站高,看的清楚。
回复
xiangyi521
2013年09月05日 12:36:57
16楼
dianqipanli 发表于 2013-9-3 05:28 楼主叙述的不是很清楚。测量下口绝缘,是指那一部分?(500V)200兆欧姆、0.1兆欧姆是用500V兆欧表测量 …不好意思·上面说的有误··是250V100兆欧姆,上口送上电测下口绝缘很正常·我所说的绝缘都是对地绝缘,相见绝缘测不出来,因为可控硅是三角形接法·电子元件不易用摇表·这个都知道·可是那不是发生了事故以后为了谨慎起见才用250伏档测得·
回复
xiangyi521
2013年09月05日 12:38:13
17楼
lingxuct 发表于 2013-9-3 08:32 “上口送上电,再测下口绝缘是就只有0.1兆欧姆了”通上电的可控硅用什么方法测绝缘电阻?首先谢谢·送电是送的断路器的上口·可控硅还没得电·
回复
xiangyi521
2013年09月05日 12:40:04
18楼
dianqipanli 发表于 2013-9-3 05:28 楼主叙述的不是很清楚。测量下口绝缘,是指那一部分?(500V)200兆欧姆、0.1兆欧姆是用500V兆欧表测量 …还有就是·谢谢··
回复
xiangyi521
2013年09月05日 12:40:41
19楼
sevention 发表于 2013-9-4 13:28 通电就炸吗?首先谢谢···有一个炸啦·其他的没事··
回复
xiangyi521
2013年09月05日 12:41:05
20楼
sevention 发表于 2013-9-4 13:28 通电就炸吗?首先谢谢···有一个炸啦·其他的没事··
回复
xiangyi521
2013年09月05日 12:42:49
21楼
sevention 发表于 2013-9-4 13:30 上口送上电,再测下口绝缘是就只有0.1兆欧姆了”怎么测量的?首先谢谢···断路器·上口有电·但是断路器不合·下口是没电的··理论上讲上对下口的测量是不应该有影响的···
回复

相关推荐