最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意, 一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是( 500V ) 200 兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有 0.1
最近在调试一电加热器柜时,虽然在厂家的再三确认下,送电的过程中还是发生了意,
一可控硅调节装置炸了,幸运的是没有人员受伤,虽然还不清楚什么原因,但是可控硅上面的快熔已经断了,应该可以排除上口短路的可能。故在试其他柜子的时候,倍加小心的测各部分的绝缘,但是发现奇怪的现象:就是在断路器上口没送电时下口绝缘是(
500V
)
200
兆欧姆,一旦上口送上电,再测下口绝缘是就只有
0.1
兆欧姆了,虽然当把所有二次保险都拿掉后绝缘又好了,但还是不太能理解在上口的电压怎么会通过保险影响到下口的绝缘呢?看了所有的接线除了二次的控制回路从电源是从上口引的外,并没有其他能受电得回路,并且回路的小断路器开关应经都分开
了。求教求教啊···
![IMG_20130814_160243.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20130815_083002.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_20130815_102741.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
楼主叙述的不是很清楚。
测量下口绝缘,是指那一部分?
(500V)200兆欧姆、0.1兆欧姆是用500V兆欧表测量的吗?是相间还是相地的绝缘电阻?
为什么送上电测量绝缘电阻?安全吗?
送上电后可控硅是否已经导通?
电子系统是不宜使用兆欧表测量的,容易损坏电子元件。
回复
3楼
“上口送上电,再测下口绝缘是就只有0.1兆欧姆了”
通上电的可控硅用什么方法测绝缘电阻?
“把所有二次保险都拿掉后绝缘又好了”,控制触发电路没调试好。
回复
4楼
楼主叙述的不是很清楚。
测量下口绝缘,是指那一部分?
(500V)200兆欧姆、0.1兆欧姆是用500V兆欧表测量的吗?是相间还是相地的绝缘电阻?
为什么送上电测量绝缘电阻?安全吗?
送上电后可控硅是否已经导通?
电子系统是不宜使用兆欧表测量的,容易损坏电子元件。
回复
5楼
通电就炸吗?
回复
6楼
上口送上电,再测下口绝缘是就只有0.1兆欧姆了”
怎么测量的?
回复
7楼
弱电部分是不能用摇表去测量它的绝缘电阻的哈,这样很容易造成电子元器件的损坏的哈。
回复
8楼
负载侧对地绝缘电阻应大于0.5兆欧,500V,且应在静态时测量,且此图片中看出保险不是快速保险,很容易炸裂。有机会可选用我们的调功器看看!
回复
9楼
看不明白楼主说的什么,送上电了还怎么测绝缘?
回复
10楼
本帖最后由 智库 于 2013-9-4 15:56 编辑
不错!不错!就是这个结果。
你用摇表摇过就是这个结果了。。。
回复
11楼
:victory::victory::victory:
回复