各位老师:在临时电源管理上,施工现场配电箱与开关箱要求配锁。可是到底是在使用时需要上锁还是不用时上锁大家意见不一。原来我们都是使用中不上锁,在不用时防止有人误送电才上锁。但是最近安全部门坚持使用的都要上锁,钥匙由专人保管,我们担心有突发事件时想停电会找不到电工,不能及时停电。请问老师,正确地做法是什么?
需要上锁,还要挂牌,“正在作业”
回复
3楼
临时用电的配电箱和开关箱,其门上都应装(把手)锁,钥匙可通用,使用者有,电工也有。
如果一个施工人员连自己所用工机具的电源开关要开错,这种就没法管理了,总不能所有开关都让电工来操作,操作送上电就锁住,那不是(使用者)没法关电源了?
回复
4楼
首先感谢你们的精心解答,我也认为靠手把锁就行,但是他们要求一定要锁死,说是防止有有误触电,必须由电工负责开停。
回复
5楼
同意版主说法,使用者与电工 、管理者各有钥匙。 就才比较合适管理 如使用者为了安全与礼节 最好与电工一起。
回复
6楼
需要上锁的啊
回复
7楼
安全人员要求上锁是对的,但这样的话你的配电箱和开关箱是那种箱门上有开关防雨罩的那种配电箱或开关箱,平时箱子门是锁上的,电工拆线或接线时才打开,正常的分合闸操作只需要打开箱子门上的开关防雨罩就可以了,这样既可以防止非电气人员触及箱内带电部分,又能在紧急情况下及时分闸断掉电源。确保了安全。
回复
8楼
需要上锁,而且这种配电箱的锁钥匙都是通用的,专人专管,一般只有操作者和电工才能开启和操作,其他人不能任意操作,否则会造成安全事故!
回复
9楼
因该要上锁的。
回复
10楼
我们以前是都要上锁,安全部,电工,配钥匙。
回复
11楼
需要上锁,现场管理中维修电工(专职电工)必须随时巡检现场。避免私自接电,过负荷用电等。
回复