为什么回水干管压力比送水干管大
jsxykt
jsxykt Lv.2
2007年09月15日 09:22:03
来自于中央空调
只看楼主

我做的一个中央空调工程有一个支路末端制冷效果差,既清洗了管路又重新装了自动放气阀,还是不行。出现回水干管压力比送水干管大,什么原因?

我做的一个中央空调工程有一个支路末端制冷效果差,既清洗了管路又重新装了自动放气阀,还是不行。出现回水干管压力比送水干管大,什么原因?
免费打赏
chinalnkydlzc
2007年09月15日 10:05:17
2楼
供回水反了,看看接管!
回复
cclx.009
2007年09月15日 10:54:16
3楼

应该不会出现这种情况吧,那样施工的人也太垃圾了吧
回复
wu.ye
2007年09月16日 09:40:25
4楼
支路末端制冷效果差,并非只是系统气堵、脏堵。还有其它很多原因都会造成制冷效果差。
回复
wu.ye
2007年09月16日 09:44:17
5楼
至于回水压力大于供水压力,确实没遇见这种情况,需要具体分析了。不知压差是多少?压力表正常吗?(最好用同一块表测一下)。另也可查一下阀门开启情况。
回复
wu.ye
2007年09月16日 09:46:58
6楼
如可以请换一个位置测一下压力,看其数值是否还是原数值。
回复
lisa.zhangyan
2007年09月17日 15:20:51
7楼
我们公司的空调箱也是这样, 进水3KG,出水4KG。不知道为什么。
回复
mxiaokun
2007年09月17日 15:44:08
8楼
学习中///
回复
desheng001
2007年09月17日 21:01:29
9楼
采用同程还是异程呢
回复
panzhengxiongwj
2007年09月18日 07:46:51
10楼
应该是接反了,这在施工工程中很多啊
回复
yin_dequan
2007年09月18日 08:30:15
11楼
不可能吧,怎么解释都不通啊?
回复