我做的一个中央空调工程有一个支路末端制冷效果差,既清洗了管路又重新装了自动放气阀,还是不行。出现回水干管压力比送水干管大,什么原因?
我做的一个中央空调工程有一个支路末端制冷效果差,既清洗了管路又重新装了自动放气阀,还是不行。出现回水干管压力比送水干管大,什么原因?
2楼
供回水反了,看看接管!
回复
3楼
应该不会出现这种情况吧,那样施工的人也太垃圾了吧
回复
4楼
支路末端制冷效果差,并非只是系统气堵、脏堵。还有其它很多原因都会造成制冷效果差。
回复
5楼
至于回水压力大于供水压力,确实没遇见这种情况,需要具体分析了。不知压差是多少?压力表正常吗?(最好用同一块表测一下)。另也可查一下阀门开启情况。
回复
6楼
如可以请换一个位置测一下压力,看其数值是否还是原数值。
回复
7楼
我们公司的空调箱也是这样, 进水3KG,出水4KG。不知道为什么。
回复
8楼
学习中///
回复
9楼
采用同程还是异程呢
回复
10楼
应该是接反了,这在施工工程中很多啊
回复
11楼
不可能吧,怎么解释都不通啊?
回复