本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑 四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑
四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,
半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋
%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗
12楼
kalagou2009 发表于 2013-9-3 11:20 是啊,局部是底框,局部又为框架,这种规范上明确提出是“不应”,所以你这结构形式是不满足规范要求的,要不全部做框架要不全部做砖混,要不就做底框。
回复
13楼
什么叫做“由于受地形地基限制”,这玩意不是只跟基础有关吗,把我都搞乱啦
回复
14楼
总之就是这样的结构,可不可以这样做,我知道不符合规范,但这样做可不可以,哪些是薄弱部位,该如何加强
回复
15楼
结构形式本身不满足规范要求
回复
16楼
过来学习学习
回复
17楼
规范明确了不行,何况你就算要做底框,你的梁截面明显不满足要求。
回复
18楼
我这个房子不用图审的,这样作安全吗,地震烈度为6度区
回复
19楼
砖混与框架的组合是不可以的,地震力极容易一次破坏两种结构,是不可取的
回复
20楼
本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-3 16:05 编辑
我们这房屋很多都这样,为什么很容易破坏呢,
回复
21楼
规范上好像说不能这样做的吧·~
回复