半砖混半框架结构这样的结构受力合理吗
kalagou2009
2013年08月31日 19:25:26
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑 四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋%8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗

本帖最后由 kalagou2009 于 2013-9-1 15:36 编辑

四层砖混结构房屋,由于受地形地基限制,不能做框架结构,做成了半砖混半框架结构,这样的结构受力合理吗,
半砖混半框架结构层层设置圈梁,截面尺寸240X300 ,构造配筋4%12,箍筋 %8@200,半砖混基础为混凝土条基,设计轴力160KN/M采用1米宽混泥土厚300,这样的基础吃得住吗

住宅二室一厅20130611-Model.jpg


砖板-Model1.jpg


砖板-Model2.jpg


砖板-Model3.jpg


砖板-Model4.jpg


砖板-Model5.jpg


砖梁-Model1.dwf.jpg


砖梁-Model2.jpg


砖梁-Model5.jpg


砖梁-Model34.jpg


砖柱-Model1.jpg


砖柱-Model2-5.jpg


砖柱-Model.jpg

免费打赏
kalagou2009
2013年09月02日 06:15:36
2楼
自己回帖顶一下
回复
z060503071
2013年09月02日 15:08:54
3楼
半砖混,半框架必须不行,基础承载力够得话没什么问题
回复
kalagou2009
2013年09月03日 04:09:53
4楼


必须不行,是啥意思啊
回复
wan694023238
2013年09月03日 09:36:25
5楼
这种结构抗震性能不好,不知道是几度区
回复
baolehui19861012
2013年09月03日 09:53:41
6楼
农民房都这样
回复
lyhxxjg
2013年09月03日 10:15:40
7楼
这是底框结构,底层必须全做框架。上边做构造柱,这种是没有问题的。
回复
黑毛衣free
2013年09月03日 10:19:38
8楼
看论坛上说混合体系受力不明确,规范是禁止的,不过可以考虑做底框结构
回复
kalagou2009
2013年09月03日 11:20:40
9楼


是啊,局部是底框,局部又为框架,
回复
kalagou2009
2013年09月03日 11:21:44
10楼


我们是抗震六度区
回复
kalagou2009
2013年09月03日 11:25:49
11楼


受地形限制,不能做底框,只能做局部底框,框架与砖混交接处,构造上需如何加强,
回复