我现在在做一个排污管道,检查井有两种,一种是溢流井,一种是沉泥井,沿着河道一侧布置,直径400,本来我们设计来是,检查井距离河道一侧要大于50公分;问题来了,溢流井3200,沉泥井只有1700,管道中间过的话,管道方向不正,是歪着的是不是该把沉泥井向外移? 溢流井3米2宽 ,沉泥井是在02S515的图集上那个,只有1米7宽,如果两个井都距离50公分,那么中间的管道就是歪着的 遇到这种情况,我在想
我现在在做一个排污管道,检查井有两种,一种是溢流井,一种是沉泥井,沿着河道一侧布置,直径400,本来我们设计来是,检查井距离河道一侧要大于50公分;问题来了,溢流井3200,沉泥井只有1700,管道中间过的话,管道方向不正,是歪着的是不是该把沉泥井向外移?
溢流井3米2宽 ,沉泥井是在02S515的图集上那个,只有1米7宽,如果两个井都距离50公分,那么中间的管道就是歪着的
遇到这种情况,我在想
1:是不是应该考虑把沉泥井往外面移?
2:把溢流井接出口的管道向河道一侧移动,不布置在井的中间,那样管道一样是直的可不可行?
3:就让管道按施工图的安装,两个检查井之间的管道歪着行不行,会不会影响污水的流速什么的?
对于上面三种情况,是否符合规范,应该怎么办,大神支支招,还要问什么在线等。。
2楼
不是说检查井距离河道一侧要大于50公分吗?那为什么两个井都是距离50公分呢?
回复
3楼
一介书生第二 发表于 2013-8-31 13:44 不是说检查井距离河道一侧要大于50公分吗?那为什么两个井都是距离50公分呢?施工单位都是按50公分施工的
回复
4楼
gp374520 发表于 2013-8-31 14:13 施工单位都是按50公分施工的施工单位按50公分施工的理由是什么?将大小不同的构筑物统一在一边对齐也不一定好看,管道偏来偏去的也不合理。
回复
5楼
一介书生第二 发表于 2013-8-31 14:34 施工单位按50公分施工的理由是什么?将大小不同的构筑物统一在一边对齐也不一定好看,管道偏来偏去的也不 …这个本来就是大于50公分来算的话,50公分也没什么的,毕竟稍微大点也可以,主要是下面的基础,按50公分来做对施工单位来说,节约成本。
回复
6楼
gp374520 发表于 2013-8-31 15:06 这个本来就是大于50公分来算的话,50公分也没什么的,毕竟稍微大点也可以,主要是下面的基础,按50公分来 …规范规定得也没这么细。个人意见,可以考虑采用方案1或2,方案3不太好。
回复
7楼
一介书生第二 发表于 2013-8-31 15:14 规范规定得也没这么细。个人意见,可以考虑采用方案1或2,方案3不太好。溢流井是有鸭嘴阀的,我就是在想管道接出口的位置不在中间的话,会不会对鸭嘴阀什么参数有变化?并且这样连接的话,一个溢流井的两个管道的对接方式就不对了。(我自己觉得的,不知道是不是这样)
回复
8楼
gp374520 发表于 2013-8-31 15:21 溢流井是有鸭嘴阀的,我就是在想管道接出口的位置不在中间的话,会不会对鸭嘴阀什么参数有变化?并且这样 …那就把沉泥井往外面移吧。
回复
9楼
一介书生第二 发表于 2013-8-31 15:40 那就把沉泥井往外面移吧。你觉得有别的方案吗?
回复
10楼
gp374520 发表于 2013-8-31 16:49 你觉得有别的方案吗?鸭嘴阀只要不倒装就不会对出流有多大影响。我觉得还是保证管道顺直的好。两个管道的对接方式不对时,是否可通过溢流堰的布置来调整水流方向。
回复
11楼
为什么要按施工单位的来做。设计方强硬点,设计出来的管线最好是直线,你这样两个井直接的管道方向都变化,水流状态很不好,各种水头损失,各种埋深。再说了,现在的施工质量,感觉十分XX。
回复