关于污水管道溢流井和沉泥井之间的位置问题
小高
小高 Lv.7
2013年08月31日 12:06:27
只看楼主

我现在在做一个排污管道,检查井有两种,一种是溢流井,一种是沉泥井,沿着河道一侧布置,直径400,本来我们设计来是,检查井距离河道一侧要大于50公分;问题来了,溢流井3200,沉泥井只有1700,管道中间过的话,管道方向不正,是歪着的是不是该把沉泥井向外移? 溢流井3米2宽 ,沉泥井是在02S515的图集上那个,只有1米7宽,如果两个井都距离50公分,那么中间的管道就是歪着的 遇到这种情况,我在想

我现在在做一个排污管道,检查井有两种,一种是溢流井,一种是沉泥井,沿着河道一侧布置,直径400,本来我们设计来是,检查井距离河道一侧要大于50公分;问题来了,溢流井3200,沉泥井只有1700,管道中间过的话,管道方向不正,是歪着的是不是该把沉泥井向外移?

溢流井3米2宽 ,沉泥井是在02S515的图集上那个,只有1米7宽,如果两个井都距离50公分,那么中间的管道就是歪着的

遇到这种情况,我在想

1:是不是应该考虑把沉泥井往外面移?

2:把溢流井接出口的管道向河道一侧移动,不布置在井的中间,那样管道一样是直的可不可行?
3:就让管道按施工图的安装,两个检查井之间的管道歪着行不行,会不会影响污水的流速什么的?

对于上面三种情况,是否符合规范,应该怎么办,大神支支招,还要问什么在线等。。

BJK8794HO25C0QKM2GC~~[J.jpg


VJBG[9JQNL4MSF)S(410(OM.jpg


3$_W45]UDOHJK(3A52NM[{5.jpg

免费打赏
醉卧美人膝
2013年09月04日 14:51:17
12楼
管道能不能不放井的正中间,按照下图的摆放来施工,仅个人建议
回复
duckmay
2013年09月05日 17:44:28
13楼
楼上的做法不可行,沉泥井不能偏,管道没法安装。

最好的办法就是,管道整体向河道外测移动,大于50cm。

回复
小高
2013年09月06日 08:22:28
14楼
:D我老大说让管道斜着安装
回复
waste_water
2013年09月06日 16:37:37
15楼
谢谢分享 学习了
回复
shifengwygps
2013年09月08日 23:14:10
16楼
没觉得这是个什么问题啊,都可以啊
回复
wan7143904
2013年09月24日 14:45:21
17楼
顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个顶一个