城市主干路,采用水泥搅拌桩对软基进行处理。现地面比设计高程低4m。地质情况:耕地土深3m,淤泥3.5m,细砂2m,粉质粘土6m。考虑桩体进入持力层深度0.5m,设计采用的平均桩长9m,三角形布桩。请教各位大大如下几个问题:1、先对地面进行处理,再填土4m是否合理?2、计算沉降量时交通荷载如何布置,是否按车道布置,如何换算成等效土层厚度?
城市主干路,采用水泥搅拌桩对软基进行处理。现地面比设计高程低4m。地质情况:耕地土深3m,淤泥3.5m,细砂2m,粉质粘土6m。考虑桩体进入持力层深度0.5m,设计采用的平均桩长9m,三角形布桩。请教各位大大如下几个问题:
1、先对地面进行处理,再填土4m是否合理?
2、计算沉降量时交通荷载如何布置,是否按车道布置,如何换算成等效土层厚度?
2楼
没办法了,只能用理正算一下了
回复
3楼
水泥搅拌桩一般中心设计强度是8MPa,如果直径是50cm,每根桩的承载力是1570KN。桩中心有这么大的强度,但桩周边就没有,不过不要紧,因为搅拌桩工艺的特点,周围软基里也会渗透水泥浆,软土也会钙化,固结,增强了承载力。如果真正要计算承载力,应当还有一个指标,即搅拌桩的间距(中心距离),和上面结构的重力分布。这里不能简单地给你多少承载力数据。
回复
4楼
我算的是市政道路的地基承载力,比建筑地基是小很多的,150kpa左右就基本足够,根据桩身材料强度确定的单桩承载力120KN左右。只需要复合地基整体承载力达到就行了。
现在的疑问是计算沉降的时候不确定如何处理交通荷载
回复
5楼
1、先对地面软基进行水泥搅拌桩加固处理,然后再进行路基填筑。但是水泥搅拌桩的处理范围应该在路基坡脚边线以外2m左右。
2、等效土层厚度按照规范换算。
回复
6楼
菊杞茶 发表于 2013-8-31 17:20 1、先对地面软基进行水泥搅拌桩加固处理,然后再进行路基填筑。但是水泥搅拌桩的处理范围应该在路基坡脚边线 …水泥搅拌桩的处理范围出自那本规范?个人感觉按路堤宽度取,再增设一排护桩是否就可以了
回复
7楼
护桩什么时候应该设置 我觉得有时候很多余
回复
8楼
建筑地基规范好像有这部分要求,具体记不清了
回复
9楼
请参考下《城市道路—软土地基处理》。
回复
10楼
请参考下《城市道路—软土地基处理》
回复