10个400w金卤灯一串如何配线、配电?
xzgl21cn
xzgl21cn Lv.2
2013年08月30日 18:00:33
来自于照明工程
只看楼主

场地照明,80套400w金卤灯,10个一组一控,如何配线配电?求高手指教!!!

场地照明,80套400w金卤灯,10个一组一控,如何配线配电?求高手指教!!!
免费打赏
aszl0000
2013年11月12日 19:03:51
12楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
qiqikakaka
2013年11月22日 10:49:48
13楼
金属卤化物灯一回路电流不要超过30A,没有数量的规定,不过接太多也不大好吧
回复
qwmt123
2013年11月23日 02:01:30
14楼
感谢楼主分享!学习了...
回复
sunfengfeng2002
2014年06月03日 16:36:32
15楼
ykyk439 发表于 2013-11-3 20:51 不存在数量上的规定 只要电缆和开关足够大即可 人家一条路上带N个路灯也没咋滴照明用的功率说实话实在不 …说得很是在理
回复
a305082029
2014年06月04日 14:50:07
16楼
ykyk439 发表于 2013-11-3 20:51 不存在数量上的规定 只要电缆和开关足够大即可 人家一条路上带N个路灯也没咋滴照明用的功率说实话实在不 …说的好!!!大家要明白一个道理所有的灯具都是并联的,并联是会减小干线上的电流的,并联的越多,干线上的电流就越小。
回复
samsam
2014年06月06日 13:39:21
17楼
a305082029 发表于 2014-6-4 14:50 说的好!!!大家要明白一个道理所有的灯具都是并联的,并联是会减小干线上的电流的,并联的越多,干线上 …乱说一通并联是会减小干线上的电阻电流当然会增加
回复
luchengwen2000
2014年06月11日 16:03:00
18楼
你们真会瞎掰~斑竹把这个帖子毙了吧!
回复
pjlxln
2014年06月26日 10:40:11
19楼
新鲜出炉的GB50034-2013 7.2.4:单相分支回路不宜超过25A
回复
xying99
2014年06月26日 16:48:45
20楼
pjlxln 发表于 2014-6-26 10:40 新鲜出炉的GB50034-2013 7.2.4:单相分支回路不宜超过25A补充一下,是高强气体放电灯的单相分支回路电流不宜大于25A.还想请问,这样是不是就不能用普通开关控制了,要用微断了?
回复
xying99
2014年06月26日 16:50:30
21楼
pjlxln 发表于 2014-6-26 10:40 新鲜出炉的GB50034-2013 7.2.4:单相分支回路不宜超过25A补充一下,是高强气体放电灯的单相分支回路电流不宜大于25A.还想请问,这样是不是就不能用普通开关控制了,要用微断了?