场地照明,80套400w金卤灯,10个一组一控,如何配线配电?求高手指教!!!
场地照明,80套400w金卤灯,10个一组一控,如何配线配电?求高手指教!!!
2楼
一般计算都是把电容的补偿作用忽略的 因为电容会损坏 所以金卤灯的功率因数可以认为是40-50%
因此每组的最大电流为400×10×3/220=54A 当然实际因为电容的存在 电流会小很多
但是电缆和断路器应该按照可能的最大电流来计算 每组使用2P 60A的断路器 带漏电保护
支路电缆选择10平方的足够 当然如果长度有几百米的话 就要选用16的保险点
回复
3楼
如果是美标漏磁线路点灯的话 电容不存在损坏的可能 损坏了也就没法启动了
因此可以按照功率因素95%计算 可大大降低电缆的成本
国内的话美标用的不多 只有欧司朗1000W采用美标线路
回复
4楼
你这个10个一组电流有点大
回复
5楼
ykyk439 发表于 2013-9-1 11:11 一般计算都是把电容的补偿作用忽略的 因为电容会损坏 所以金卤灯的功率因数可以认为是40-50%因此每组的最 …请问,400×10×3/220=54A后面的那个*3是什么意思?400W一个,10个就4千瓦单相才20A左右。怎么算的54安,请指点,谢谢
回复
6楼
每个回路电流不宜超过16A,灯具不宜超过25个
回复
7楼
请问,400×10×3/220=54A后面的那个*3是什么意思?400W一个,10个就4千瓦单相才20A左右。怎么算的54安,请指点,谢谢
回复
8楼
启动时为正常工作电流的3倍
回复
9楼
一个回路串10个有点儿多吧
回复
10楼
不存在数量上的规定 只要电缆和开关足够大即可 人家一条路上带N个路灯也没咋滴
照明用的功率说实话实在不是很大 人家大型生产设备一台动辄几百个KW的
PLUS LS的请注意任何灯具都是并联而不是串联
回复
11楼
数量多了点
回复