监测单位这割断主筋钢筋的做法正确吗?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年08月29日 13:34:08
只看楼主

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。 1.割断主筋钢筋的做法正确吗? 2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。 3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。


1.jpg

1.jpg

免费打赏
sidai2012
2013年08月30日 10:48:42
12楼

每天进步一点点
回复
北风之神
2013年08月30日 11:40:20
13楼
求指导 没遇到过
回复
wangxiaopeng3620
2013年08月30日 12:52:59
14楼
每天进步一点点
回复
jinghai522521
2013年08月30日 13:48:47
15楼
好像不该这么焊接,对于监测有点不负责任的做法。
回复
怀揣梦想的猪
2013年08月30日 15:00:50
16楼
学习来了,学习来了
回复
我本平凡
2013年08月31日 08:25:27
17楼
主钢筋切断了他还怎么受力
回复
x1298633867
2013年08月31日 09:27:00
18楼
施工人员太随意了
回复
林东
2013年08月31日 09:35:12
19楼
学习与进步
回复
hanqida
2013年08月31日 10:03:20
20楼
每天进步一点点
回复
万法唯心造
2013年08月31日 10:34:24
21楼
听听专家前辈的意见