监测单位这割断主筋钢筋的做法正确吗?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年08月29日 13:34:08
只看楼主

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。 1.割断主筋钢筋的做法正确吗? 2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。 3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。


1.jpg

1.jpg

免费打赏
zhangjh2013
2013年08月29日 14:26:26
2楼
个人觉得有些不妥
回复
zhangjh2013
2013年08月29日 14:26:55
3楼
:lol不过我还是新手啊,也来学习学习
回复
guohua19891007
2013年08月29日 14:50:44
4楼
也来学习学:):):):)
回复
l13734128701
2013年08月29日 16:02:35
5楼
个人感觉不应该断, 听听专家前辈的意见
回复
xiaodong0131
2013年08月29日 16:11:54
6楼
呼唤大神~!求解答~!
回复
wanglixin6181
2013年08月29日 20:33:55
7楼
从网上查找了一些资料,似乎有两种连接方式:
1、钢筋计焊接在钢筋笼主筋上(见下图),当作主筋的一段,焊接面积不应少于钢筋的有效面积,在焊接钢筋计时,为避免热传导使钢筋计零漂增加,需要采取冷却措施,用湿毛巾或流水冷却是常采用的有效方法。
2、主筋不切断,钢筋计安装在平行于主筋的位置,与主筋连接,但是焊接的时候必须及时降温。
519ee48aga3758c4e506d&690.jpg
回复
无间道
2013年08月30日 05:58:06
8楼
这种做法肯定是不正确的。
回复
江豚大大
2013年08月30日 09:14:03
9楼
:)这个东西确实不懂~~
回复
quanshaogang
2013年08月30日 10:05:14
10楼
每天进步一点点
回复
quanshaogang
2013年08月30日 10:05:39
11楼
每天进步一点点
回复

相关推荐

APP内打开