监测单位这割断主筋钢筋的做法正确吗?
yyhw8023
yyhw8023 Lv.7
2013年08月29日 13:34:08
只看楼主

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。 1.割断主筋钢筋的做法正确吗? 2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。 3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。

地下连续墙钢筋笼钢筋应力计安装,监测单位安装时割断了钢筋的主筋,并将应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接,想请教两个问题。
1.割断主筋钢筋的做法正确吗?
2.如果正确,是否需要应力计钢筋与钢筋笼主筋焊接满足单面焊10D,双面焊5D要求。
3.如果不是上面这种做法,是否有其它方法安装。谢谢。


1.jpg

1.jpg

免费打赏
antkingg
2013年08月31日 12:42:03
22楼
图片的做法肯定不规范
7楼的意见很专业
要有效传递才能检测出真实的结果
焊接节点需要满足焊接长度,如果允许还可以加焊短筋
仅供参考:lol
回复
hackxy
2013年08月31日 14:30:42
23楼
请问你们 剪力墙纵向钢筋在正常搭接位置也是这样处理的 ?
回复
jabray
2013年08月31日 18:02:58
24楼

每天进步一点点
回复
dsqlhl
2013年08月31日 18:14:43
25楼
来学习下。。。。。
回复
pangyoutian
2013年08月31日 23:18:36
26楼
这样焊接不正确
回复
pei13777739494
2013年09月01日 10:38:05
27楼
每天进步一点点
回复
nmgfys
2013年09月01日 10:56:56
28楼
新手不懂,学习
回复
洛理夏天
2013年09月01日 23:56:30
29楼
只要按规范焊接好,应该问题不大
回复
zhaodonghua
2013年09月02日 09:37:54
30楼
不正确,安装这个应该在钢筋绑扎前考虑并一体进行。
回复
hyh461
2013年09月02日 22:47:55
31楼
这样不可以,一般来说这样主筋重理论上讲,会产生几部弯矩.一般来说,这样手工电弧焊除了单侧焊缝为10d外,其距离还有要求.